Работал работа, потом бах с такой ошибкой
IMG-20231208-WA0014.jpg
Там же вроде MRAM память на retain переменные?
Работал работа, потом бах с такой ошибкой
IMG-20231208-WA0014.jpg
Там же вроде MRAM память на retain переменные?
Там действительно MRAM.
Но ошибка не является признаком того, что с ним что-то не так.
Она означает, что слепок RETAIN-памяти не соответствует текущему приложению.
Например, такое может произойти после перезагрузки контроллера, если до перезагрузки был загружен новый проект, но не создано загрузочное приложение.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk