Здравствуйте
Имеем:
ПЛК 110-32
МВ 110-224.2А
канальный датчик температуры воздуха
2 набора тэнов по 2 ступени (грубо скажем 4 тэна)
Как организовать поддержку заданной температуры
не совсем понимаю с чего начать - подскажите направление
Здравствуйте
Имеем:
ПЛК 110-32
МВ 110-224.2А
канальный датчик температуры воздуха
2 набора тэнов по 2 ступени (грубо скажем 4 тэна)
Как организовать поддержку заданной температуры
не совсем понимаю с чего начать - подскажите направление
Используйте ПР114 и многие вопросы отпадут ....
электронщик до мозга костей и не только
или 2ТРМ1.дурр
но автор то хочет с плк. начать наверное стоит с ознакомления с кодесис, тем более доступная литература от Кирилла есть в доступе на форуме.
Вам нужен макрос термостата, как это выглядит в овенлоджике можете посмотреть в поиске по запросу "пр114 гистерезис". потом сигнал надо разделить на 2 или 4 сткпени, и предусмотреть задержки включения и повторного включения, дабы предотвратить резонанс по темппературе, проще говоря простейший п-регулятор с блокировкой по времени. можно конечно озадачиться и создать схему с пи или даже пид регулированием, но не вижу смысла.
А чем простой ТРМ не угодил?
Зачем стрелять из пушки по воробью?
Вероятнее всего, если речь идет о канальном датчике температуры, то это приточка, вытяжка, отсюда и ПЛК, так как надо следить и управлять клапанами и т.д.
Поставить Твердотелку(и) и регулировать ШИМом. Только если есть транзисторный выход., релейный убьется быстро.
Последний раз редактировалось melky; 03.02.2015 в 16:30.
Безымянный.PNG
На Ваш суд
по порядку
каскадное регулирование - попытался его организовать
использовать другое оборудование не вариант все уже установлено до меня
кстати тэны сидят на простых пускателях - вот это меня и беспокоит
уставка меняется в зависимости от наличия людей 5 или 22 градуса
и в предложенном мной способе диапазон проценты которого я вычисляю довольно узкий
а значит пускатели будут хлопать туда-сюда
температуру измеряем на выходе вентиляции и если на улице -30 то включение выключение группы тэнов
резко отразится на температуре выхода
прошу Ваших оценок и предложений