Возможна ли такая схема: к порту RS2 МСД-200 подключены модули МВА-8, МСД-200 (в режиме Мастер) их опрашивает и ведет архив, к порту RS1 подключена панель СП270(режим Мастер) которая опрашивает измеренные МСД-200 оперативные данные (не архив)?
Возможна ли такая схема: к порту RS2 МСД-200 подключены модули МВА-8, МСД-200 (в режиме Мастер) их опрашивает и ведет архив, к порту RS1 подключена панель СП270(режим Мастер) которая опрашивает измеренные МСД-200 оперативные данные (не архив)?
Здравствуйте. Такой режим возможен.
Регистры оперативных данных МСД.
1 канал: 0х2001 для 4х байтовых чисел.
0х2002 для 2х байтовых чисел.
2 канал: 0х2004 для 4х байтовых чисел.
0х2005 для 2х байтовых чисел.
и т.д.
Последний раз редактировалось Пантелеев Дмитрий; 19.06.2012 в 09:50.
А не подскажете еще, как организовать систему:
МСД200/RS2 - TPM201 (2 штуки)
МСД200/RS1 - АС4 - OPC-сервер - MasterSCADA(Master)
По ModbusRTU
Сюжет такой: МСД в любом случае архивирует данные, MasterSCADA строит графики онлайн. Какие регистры следует использовать?
Ответ дан постом выше. Регистры те же. Считываете их с порта RS1.
Спасибо. Для тестирования оставил прибор на 4-ре дня. Через 4-ре дня прибор был обнаружен с мерцающим индикатором SD, который периодически (где-то раз в 2 сек) менял цвет (мигающий зеленый). Через конфигуратор видим, что карта памяти не заполнена, информация четыре дня не сохранялась. На карте только один файл тем числом, когда оставляли прибор на тестирование, последняя запись 17:38. Прибор привели в рабочее состояние только вытягиванием карты памяти, после чего через конфигуратор видно, что была создана папка с именем 000_00, куда и началась архивация. В чем проблема?
МСД-200 при опросе двух МВ110-8А очень часто (80-90%) показывает таймаут по первому каналу каждого модуля (и в конфигураторе МСД-200, и моргает зеленый цвет светодиода RS2). Другие каналы нормально опрашиваються. Пробовал опрос модулей з ПК - все каналы без ошибок на всех скоростях. Протокол Modbus RTU. Таймаут опроса модулей 1000 мс, увеличение никак не влияет на качество. Задержка ответа модулей 2 мс, пробовал и 0, и больше - не помогает. Модули и МСД в одном ящике. В чем может быть проблема? В модулях МВ110 автоопределение протокола - может первый ответ "не тот"?
Проблема с чтением каналов приборов МВ110 действительно есть. Над ней мы сейчас работаем, как только появится решение, а это будет откорректированная прошивка МСД200, мы сразу же выложим ее на стр. http://www.owen.ru/catalog .
Сейчас могу порекомендовать только читать (можно даже не архивировать) «лишний» параметр, поставив его первым в перечне опрашиваемых параметров (адресов) модулей МВ110. См. пример на картинке, дополнительно выкладываю конфигурационный файл МСД200. Тук я опрашиваю два разных прибора (для чистоты эксперимента) ТРМ212 и МВ110. В МВ110 опрашиваю 1-й и 2-й каналы при помощи 3-го и 4-го канала МСД200, а 2-м каналом МСД200 я опрашиваю дополнительный регистр. В таком варианте «таймауты» идут по этому дополнительному каналу, а данные с измерительных входов идут нормально. Что бы не портить архив, не устанавливайте галочку «архивирование» для этого дополнительного канала.
Последний раз редактировалось Andrey V; 09.12.2016 в 13:44.
Максим Крец
Компания ОВЕН
Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
skype: m.krets
e-mail: tech@owen.ru
так и поступил))) Спасибо! Будем ждать прошивку
Добрый день!
Вынужден поднять тему, так как описанная ошибка повторилась на приборе МСД-200 (год выпуска 2020) с актуальной прошивкой (см. приложенный файл).
Опрос проводился по протоколу Modbus RTU), опрашивались приборы МВ110-224.8А (модули аналогового ввода), в количестве 3 штук.
В принципе, удалось обойти по предложенной выше схеме с "лишним" параметром. Но проблема на данный момент жива.