Показано с 1 по 9 из 9

Тема: МСД-200 схема использования

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    МСД-200 при опросе двух МВ110-8А очень часто (80-90%) показывает таймаут по первому каналу каждого модуля (и в конфигураторе МСД-200, и моргает зеленый цвет светодиода RS2). Другие каналы нормально опрашиваються. Пробовал опрос модулей з ПК - все каналы без ошибок на всех скоростях. Протокол Modbus RTU. Таймаут опроса модулей 1000 мс, увеличение никак не влияет на качество. Задержка ответа модулей 2 мс, пробовал и 0, и больше - не помогает. Модули и МСД в одном ящике. В чем может быть проблема? В модулях МВ110 автоопределение протокола - может первый ответ "не тот"?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от volodya Посмотреть сообщение
    МСД-200 при опросе двух МВ110-8А очень часто (80-90%) показывает таймаут по первому каналу каждого модуля (и в конфигураторе МСД-200, и моргает зеленый цвет светодиода RS2). Другие каналы нормально опрашиваються. Пробовал опрос модулей з ПК - все каналы без ошибок на всех скоростях. Протокол Modbus RTU. Таймаут опроса модулей 1000 мс, увеличение никак не влияет на качество. Задержка ответа модулей 2 мс, пробовал и 0, и больше - не помогает. Модули и МСД в одном ящике. В чем может быть проблема? В модулях МВ110 автоопределение протокола - может первый ответ "не тот"?
    Проблема с чтением каналов приборов МВ110 действительно есть. Над ней мы сейчас работаем, как только появится решение, а это будет откорректированная прошивка МСД200, мы сразу же выложим ее на стр. http://www.owen.ru/catalog .

    Сейчас могу порекомендовать только читать (можно даже не архивировать) «лишний» параметр, поставив его первым в перечне опрашиваемых параметров (адресов) модулей МВ110. См. пример на картинке, дополнительно выкладываю конфигурационный файл МСД200. Тук я опрашиваю два разных прибора (для чистоты эксперимента) ТРМ212 и МВ110. В МВ110 опрашиваю 1-й и 2-й каналы при помощи 3-го и 4-го канала МСД200, а 2-м каналом МСД200 я опрашиваю дополнительный регистр. В таком варианте «таймауты» идут по этому дополнительному каналу, а данные с измерительных входов идут нормально. Что бы не портить архив, не устанавливайте галочку «архивирование» для этого дополнительного канала.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	111.jpg 
Просмотров:	465 
Размер:	371.9 Кб 
ID:	6430  
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar MSD.rar (1,012 байт, Просмотров: 182)
    Последний раз редактировалось Andrey V; 09.12.2016 в 13:44.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    так и поступил))) Спасибо! Будем ждать прошивку

Похожие темы

  1. ОВЕН ПЛК110 -возможность использования
    от Алексей Лопухов в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.09.2011, 09:04
  2. условия использования орс лектус
    от Smpl в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 10:33
  3. возможность использования ттр в агрессивных средах
    от Саныч69 в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 06:07
  4. Пример использования ПЛК100
    от Dmitrij в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 14:16
  5. Примеры использования ПЛК
    от Barmaley13 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 13:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •