Для анализа ошибок термосопротивления ТСМ100М на ПЛК150 применяю
ANALOG_DECODE. Но в случае отсутствия термосопротивления на входе в ПЛК (отсоединен один провод, например) вместо ошибки (13 - обрыв датчика) диагностируется ошибка (15 - некорректный калибровочный коэффициент). В чем проблема: применяется не тот функциональный блок или коды ошибок другие?