пришёл новенький блок МВА8, заводской номер № 10731100602310764.
Вначале он вообще не включался, не горела лампочка "сеть", оказалось от клем до платы питание не доходит - пропояли, заработало.
Тоже было с выходом 24 Вольта - пропояли, заработало.
Начал конфигурировать(MVA8 v3.0.0.8), настраивать связь(57600, RTU, адресс 1) и датчики - работает.
подключил к ПЛК150 - работает.(на том же интерфейсе работает DCON I-7055)
проработал около суток, отвалилась связь с ПЛК.
конфигуратором подключился только по заводским настройкам, смотрю параметры связи- адрес сбросился на 0, частота на 9600.
возвращаю настройки в зад - работает, но не долго, ситуация повторяется,
причём бывает то адрес сбросится, то частота, то вдруг длинна слова данных на 7 поменялась. А один раз при подключении заводских настроек конфигуратор уверяет что длинна слова данных 7, но подключится в обычном режиме удаётся только с длинной 8.
уменьшил частоту опроса до 1 секунды, увеличил скорость ответа 15мс-
вроде работает, во всяком случае связь не отваливается. Но заметил что датчики обновляются крайне редко, задержка обнавления cycle time бывает более 3х минут.

Это никуда не годится.
что делать?