Показано с 1 по 10 из 21

Тема: проблема плк 154 и сп 270

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    может ли плк работать как мастер с частотниками и как слейв с панелькой?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от antaris Посмотреть сообщение
    может ли плк работать как мастер с частотниками и как слейв с панелькой?
    Если панель находится в одном шкафу с ПЛК, то соедини её с ПЛК по RS-232 и сделай панель Master. Все остальное повесь на RS-485 и сделай ПЛК Master.