Цитата Сообщение от drewbul Посмотреть сообщение
1. Будут ли нормально работать в одной сети RS-485 ПЛК100 и модули ввода-вывода из разных линеек: МВ110-8ДФ, МВА8, МВУ8-Р + МР1?
Да.

Цитата Сообщение от drewbul Посмотреть сообщение
2. Нормально ли будет себя вести сеть RS-485, если она будет состоять из отрезков 15-20 см, соединяющих модули (т.е. модули не удаленные, а локальные)?
Да.

Цитата Сообщение от drewbul Посмотреть сообщение
3. Сколько максимум может быть модулей МВУ8-Р+МР1 в одном сегменте сети RS-485: 32 или 16?
32 драйвера. Т.е. 32 приемопередатчика, вне зависимости от того, в каком устройстве они установлены - модуле ВВ, ПЛК или повторителе.

Цитата Сообщение от drewbul Посмотреть сообщение
По какому интерфейсу и протоколу между собой связываются МВУ8-Р и МР1?
SPI. Только зачем Вам это?

Цитата Сообщение от drewbul Посмотреть сообщение
4. Накладывает ли какие-либо ограничения повторитель интерфейса RS-485 АС5? Если, скажем, установить восемь повторителей, то может ли ПЛК (например, с адресом 0) без проблем опрашивать одновременно модули с адресами 1..31, 32..63, 64..95, ..., 224..255 на скорости 115200 кбод (суммарная длина сети, пусть, не более 50 м)?
255 адрес запрещен.
Но зачем Вам столько. Данная сеть будет медленной и "рискованной", что ли. Одно замыкание в шине - и ВСЕ.

Ну и другое - RS-485 - одномастерный протокол, учтите это при объединении в сеть ПЛК.