Так чем эта система будет отличаться от каскадного принципа? Если управляющее устройство будет не только управлять одновременно частотой всех подключенных насосов но и количеством подкл. насосов, устойчивость системы хуже будет. Работу в оптимальном режиме насосов тоже не гарантирует.
Последний раз редактировалось Sergej_; 15.12.2022 в 05:40.
В общем 3(Emheater EM12) частотника между собой никак не соединены. Подключены к датчикам Type PSD-30 0-25 bar. Мы установили и настраиваем ПЧ AVT 310, датчики обычные 4-20 мА 0-16 бар.
дурацкое, наверное, предложение ...
два новых насоса поставить без ПЧ, "напрямую" - в том случае, если их суммарной производительности заведомо недостаточно даже при минимуме водопотребления
а настроенная старая "тройка" будет "додавливать"
почему дурацкое? когда насосов уже 5 в частотниках большого смысла нет.
У меня была (12лет без проблем) , система с 4-мя насосами, достаточным ГА, и при сильно переменном расходе держится плюс-минус 0.05 бара (а где-то нужно еще точнее? ) без всяких частотников. Причем каждый конкретный насос чаще 1..5 раз в час не дергается.
Ну Вы даёте, в смысле, сравнили себя с этими несчастными людьми, они с 5 ПЧ не знают что делать! Сразу вспоминается "Остров невезения"!
https://www.youtube.com/watch?v=goFIxxWru78
Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.12.2022 в 09:45.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Отнюдь , с минимум переделок, Е12 с развитой переферией два релейных выхода только , плюс транзисторный и 2 аналоговых, rs485,ПЛК тоже имеется. Вариантов подключить несколько, передав функцию регулятора одному , остальные ведомые через релейные можно включать насосы без ПЧ, конечно все сконфигурировать должным образом.
Взглянул бегло в РЭ на английском, упоминается о настройке 2 двиг. не совсем понял о чём речь, ротация упоминается вроде как, возможно заложена возможность вкл. каскадом двух э.д. надо инструкцию с нормальным переводом посмотреть.