Тема: ПЛК 160 типы данных

  1. #41
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,845

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rg6u Посмотреть сообщение
    Второй плк на данный момент не подключен, длинна провода от плк до экрана один метр, просто меня беспокоит - то, что после добавления экранов для второго плк, эти экраны стали переключаться с задержкой...
    Ну вот и ВСЕ!!!

    Не подключенный ПЛК - это и есть не существующие регистры...
    Выше уже был первоначальный диагноз
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #42

    По умолчанию

    Какая - то " печальная " картина вырисовывается
    IMG_20221030_153702.jpg

  3. #43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rg6u Посмотреть сообщение
    Какая - то " печальная " картина вырисовывается
    IMG_20221030_153702.jpg
    Я так понимаю- это после попыток обращения к не подключенному плк 2...!?

  4. #44
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,845

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rg6u Посмотреть сообщение
    Я так понимаю- это после попыток обращения к не подключенному плк 2...!?
    естественно
    уменьшение тайм-аута до 200 сделает панель более адекватной

    ЗЫ.
    Нет слейвов - будут тормоза. Ведь запросы к отсутствующим слейвам Вы не запретили. А число попыток по умолчанию - три и таум-аут по умолчанию 1000 мс. Т.е. панель шлет запрос, ждет ответа, через 1000мс повторяет запрос и так три раза на каждый запрос. В момент ожидания панель и тормозит
    уменьшите тайм-аут до 200
    Тайм-ауты находятся здесь
    PFW28 -тайм-аут для порта Download
    PFW38 -тайм-аут для порта PLC
    ф. областью пишем туда 200. Ф.область должна быть глобальная и действие - После загрузки проекта.
    Последний раз редактировалось petera; 30.10.2022 в 15:50.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Ну вот и ВСЕ!!!

    Не подключенный ПЛК - это и есть не существующие регистры...
    Выше уже был первоначальный диагноз
    Получается, переключение между экранами тоже зависит от того, подключены ли все об'явленные приемники информации или нет...!?

  6. #46
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,845

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rg6u Посмотреть сообщение
    Получается, переключение между экранами тоже зависит от того, подключены ли все об'явленные приемники информации или нет...!?
    Ведь запросы к отсутствующим слейвам Вы не запретили. А число попыток по умолчанию - три и таум-аут по умолчанию 1000 мс. Т.е. панель шлет запрос, ждет ответа, через 1000мс повторяет запрос и так три раза на каждый запрос. В момент ожидания панель и тормозит и не отвечает на нажатие кнопок
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    естественно
    уменьшение тайм-аута до 200 сделает панель более адекватной

    ЗЫ.
    Нет слейвов - будут тормоза. Ведь запросы к отсутствующим слейвам Вы не запретили. А число попыток по умолчанию - три и таум-аут по умолчанию 1000 мс. Т.е. панель шлет запрос, ждет ответа, через 1000мс повторяет запрос и так три раза на каждый запрос. В момент ожидания панель и тормозит
    уменьшите тайм-аут до 200
    Тайм-ауты находятся здесь
    PFW28 -тайм-аут для порта Download
    PFW38 -тайм-аут для порта PLC
    ф. областью пишем туда 200. Ф.область должна быть глобальная и действие - После загрузки проекта.
    Тайм-аут, это-задержка отправки в милисекундах...!?

  8. #48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rg6u Посмотреть сообщение
    Тайм-аут, это-задержка отправки в милисекундах...!?
    Мне надо создать окно цифрового ввода PFW38, после загрузки в панель ввести значение 200, но в описании написано , что для тайм-аута порта плк PFW35...!?

  9. #49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rg6u Посмотреть сообщение
    Мне надо создать окно цифрового ввода PFW38, после загрузки в панель ввести значение 200, но в описании написано , что для тайм-аута порта плк ф. областью пишем туда 200. Ф.область должна быть глобальная и действие - После загрузки проекта....!?
    ф. областью пишем туда 200. Ф.область должна быть глобальная и действие - После загрузки проекта.1 Функц область.jpg


    А вообще то надо просто подключить второй ПЛК, и тормозов не будет.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.10.2022 в 08:49.

  10. #50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    ф. областью пишем туда 200. Ф.область должна быть глобальная и действие - После загрузки проекта.1 Функц область.jpg

    А вообще то надо просто подключить второй ПЛК, и тормозов не будет.
    Я сделал через окно цифрового ввода в скрытом окне, вроде все ввелось...

Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Типы данных Word и UINT
    от SlavikP в разделе СПК2хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.01.2022, 14:52
  2. MasterSCADA 4D типы тегов SNMP
    от user6422 в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.12.2018, 15:18
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 15:18
  4. типы датчиков мва8
    от Serge78 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 13:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •