Добрый день! В том числе. Выходной сигнал при аварии на входе (обрыв или КЗ датчика) 20…24 мА - НПТ-2; 21…22,5 мА - НПТ-3
Тех.характеристики НПТ: https://owen.ru/product/npt/specifications
Мне кажется, что в этом вопросе специалисты допустили неточность в предоставлении технических характеристик устройств, поэтому и уточняю. Например, при 0 гр. по Цельсию выход термопары составляет 0мВ (согласно градуирочных таблиц), поэтому при обрыве на входе будет 0 градусов минус напряжение холодного спая.
При замыкании где-то в середине компенсационых проводов собственно ничего не измениться для термопары. В настройках для изменения сопротивления линии никуда не вносятся данные сопротивления линии при настройке прибора. Определить КЗ нет возможности.
Возможно конечно отслеживают изменение напряжения на входе при использовании микропроцессорной техники, но ранее в устройствах, насколько знаю, не проверялся контроль целостности цепи термопары.
Предполагаю, что характеристики для обраружения КЗ и обрыва даны для термосопротевлений.
Если есть у кого-то прибор для проверки моего предположения, возможно ли сделать проверку?
Уже ответил на ваш вопрос выше.