Я просто показал что имею ввиду.Проект я набросал все работает так как на ютубе показано автором.Но мне кажется там не точность поэтому решил спросить у вас как у более опытного коллеги.
Я просто показал что имею ввиду.Проект я набросал все работает так как на ютубе показано автором.Но мне кажется там не точность поэтому решил спросить у вас как у более опытного коллеги.
Видео указано переключение насосов по переменно.Ожидания я имею ввиду при включение первого насоса то есть нужно при кнопки пуск мгновенно вкл 1й насос с интервалом времени 1ч потом переключить на второй насос мгновенно с тем же интервалом времени.А на видео получается что сначала мы нажали кнопку пуск ждем 3с потом вкл насос первый потом 3с переключается на второй насос но там стоит 3с а если нужно что бы через час вкл первый потом второй если написать так программу как на видео то получается оператор нажмет на кнопку пуск и будет ждать 1ч что бы вкл первый двигатель.На видео указано два по переменно вкл насоса.Я не утверждал что она не правильно работает я сомневаюсь может она и правильна .Но если задать 1ч по переменной работы с мгновенным вкл двигателя.То тогда она не подходит.
А нельзя ли в режиме симулятора выводить в отдельном окошечке дисплей? Чтобы было видно как меняется информация на дисплее в процессе выполнения программы?
(ещё лучше бы выводить всю морду реле с кнопками, чтобы можно было проверять и как кнопки работают...)
Опыт - это то, что мы получили вместо того, что хотели...
здравствуйте, всех с новым годом! В пограмме ОЛ установлены моточасы, считающие время наработки насоса, данные через переменную выводятся на экран. При перезагрузке ПР200 эти данные сбрасываются в значения переменной по умолчанию, и весь учет обнуляется. Подскажите, как сохранить данные счетчика во время перезагрузки ПР 200 от обнулений.
Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.01.2020 в 07:01.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Вероятно отключение питания и последующее включение. з.ы. переменные должны быть энергонезависимыми и правильно сохраняться. Либо сам счетчик должен сохраняться.
Спасибо, решилось галочкой сохранения в счктчике