А что с воздушным потоком не так? Оба датчикаи колбы помещаем за экранами.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Буду на обЪекте, сфотографирую. У нас проблема сухой воздух зимой в ТЦ, вот ищем решения........как всегда бюджетные))
Фонтан в ТЦ надо ставить.
Когда на улице за -30 в течении пары месяцев, фонтан как мервому компресс. Относительная влажность 10%, я дома кошку в резиновых перчатках глажу если увлажнитель выключен))))))))
Сам датчик влажности боюсь ничем не поможет, нужна система кондиционирования, если ставят систему кондиционирования, боюсь и датчик влажности предусмотрят!
У Овена, кстати, есть бюджетный вариант: https://owen.ru/product/pvt100
Боюсь ваша конструкция обойдётся намного дороже!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Здравствуйте!
Обнаружил ошибку (недочёт) в макросе (Pt100) - Преобразование сопротивления в температуру.
Ошибка проявляется следующим образом:
В случае если входное сопротивление выше верхней границы диапазона (обрыв провода, плохой контакт) макрос выдает ошибку с кодом 2, на выходе Т="не число".
После нормализации сопротивления на входе (допустим устранили обрыв) ошибка пропадает (код=0), но на выходе макроса Т остается "не число", а должна уже быть фактическая температура.
Другими словами значение температуры на выходе макроса не нормализуется. Показания восстанавливаются только после перезагрузки контроллера, либо (если проверяем в симуляторе - поста останова выполнения программы).
При КЗ (R=0) и последующего восстановления макрос отрабатывает нормально.
Считаю данную ошибку критической.