По скорости опроса модулей, можете посмотреть тут: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25519
По скорости опроса модулей, можете посмотреть тут: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25519
Владислав, уточните пожалуйста ещё разок: вот так будут отдельные соединения с каждым Universal Modbus device и параллельные запросы, или нужно каждый Universal Modbus device запихивать в свой Master ? (речь про MB TCP и M[02])2018-12-04_08-28-16.png
Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
а где его( время)можно увидеть( в свое время( да и только что) так и не углядел в документации)?
P.S. любите Вы почему то интересные вещи скрывать( параметры "сухого" входа / времена / ...), за то чтобы задать дефолтное состояние дискретного выхода в "1" надо почему то 1000 ввести( а чтобы враг не догадался)
Эээээээ... Про 1000 написано в РЭ, там сказано про то, что задаётся уровень ШИМ в 0,1%
Это то понятно, только идет вразрез лично с моим жизненным опытом где дискретный выход это 0 или 1( а ШИМ, у меня, больше с аналогом ассоциируется( но при этом, почему то, влияет на дискретный)), но что то мы отвлеклись от темы( про утаивание важной информации ).
P.S. Да и кто эти инструкции читает
Вдогонку, а каково время TCP retransmission timeout при потере пакета у железок?
А то эта штука может сильно обмен запороть из за 1го битого пакета
Задержка повторной передачи от 210 до 3000 мс. Значение рассчитываемое на ходу, стартовое значение 2000мс.
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый