Результаты опроса: В каких проектах используются распределенные системы

Голосовавшие
129. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • В основном диспетчеризация

    76 58.91%
  • Создаем распределенные системы управления

    53 41.09%
Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 119

Тема: Диспетчерский контроль

  1. #81

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jeck Посмотреть сообщение
    а можно командами из скады принудительно делать разовые опросы?
    Да.
    С помощью стандартной переменной POLL или используя произвольную переменную и задавая ей формат запроса.

  2. #82

    По умолчанию

    можно подробней в примере обясните
    Последний раз редактировалось Ельцов Андрей; 21.09.2009 в 22:46.

  3. #83
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от eee Посмотреть сообщение
    можно подробней в примере обясните
    Посмотрите прикрепленный файл. Он exe, так меньше весит.
    Вложения Вложения

  4. #84

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    На ПК - смотрим на Мастер Скаду + Lectus OPC.
    Настраиваем на Modbus Slave +PPP(GPRS) + Включить услугу реальный IP + DDNS. В Лектусе настройка через TCP/IP. Далее смотрим про 20 -фунцию модбас - скачивание архивов при перерывах связи.
    Олег, расскажите поподробней.
    Если ты согласен с судьбой, то она ведет тебя. Если нет - тащит.

  5. #85

    По умолчанию

    Объясню задачу. Есть объект и диспетчерская. На объекте ПЛК110+GSM модем. В диспетчерской ПК с MasterScada и Lectus, GSM модем.
    Пока нет связи с диспетчерской, ПЛК пишет архив. Как только оператор дозвонился до ПЛК, архив скачивается и "встявляется" в MasterScada. По крайней мере я так вижу. У Вас есть какие-нибудь наработки, мысли и т. д.?
    Если ты согласен с судьбой, то она ведет тебя. Если нет - тащит.

  6. #86

    По умолчанию

    1) Создаете в конфигурации плк модуль архиватор - настраивайте режим архивации в файл и тип - по времени + добавляете нужные переменные.
    2) Создате модбас слейв, добавляйте модуль FILE - настривайте тоже имя файла
    3) В слейве - тоже модуль модем
    4) Скачивайте версию lectus с поддержкой архивов ПЛК
    5) Настривайте lectus и Master Scadа - и все....

  7. #87

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    1) Создаете в конфигурации плк модуль архиватор - настраивайте режим архивации в файл и тип - по времени + добавляете нужные переменные.
    2) Создате модбас слейв, добавляйте модуль FILE - настривайте тоже имя файла
    3) В слейве - тоже модуль модем
    4) Скачивайте версию lectus с поддержкой архивов ПЛК
    5) Настривайте lectus и Master Scadа - и все....
    Олег, пришлите пожалуйста пример и настройки ОРС сервера на почту sasa86_04@mail.ru
    Если ты согласен с судьбой, то она ведет тебя. Если нет - тащит.

  8. #88

    По умолчанию

    Здравствуйте, делаю первые шаги по работе с GSM-модемом.заказали модемы Овен, а пока эксперементирую с сотовым телефоном Siemens C55. Задача принять\отправить СМС. С помощью стандартного гипертерминала Windows AT-команды проходят.Контроллер ПЛК-150 прошивка 2.10.5 Загружал примеры как с форума так и с диска, поменяв порт на СОМ4. При запуске контроллер перезагружатся.Правда не понял, надо ли при работе с библиотекой SysLibCom загружать modem.cfg и CoDeSys.cfg? написал програмку записи\чтения в порт,подключил компьютер с программой COMPump обмен идет в обоих направлениях.Но тоже время модем не реагирует на АТ команды как контролера так и программы COMPump. Возможно я не правильно формирую АТ команду? Я пишу например АТD89030000000 не надо ли добавить какие либо символы?

  9. #89

    По умолчанию

    Добрый день!
    Не понял, чего Вы хотите добиться. Если CSD режим, то все правильно. Только есть момент, на билайне у меня не заработало. Поставил мегафон и пошло. Причем звоню на билайн - ответ "нет несущей", звоню на мегафон или городской - 5 сек и связь установлена.
    Если Вам надо принимать и отправлять СМС, то, используя гипертерминал, удобен текстовый режим, правда все СМС сообщения будут латинскими буквами. Если есть необходимость в СМС на русском (сообщение оператору об аварии), то (на мой взгляд) надо использовать режим PDU.
    Советую скачать программку SIMOko, кажется так называется. Позволяет звонить, отправлять и принимать СМС сообщения, причем с отображением внутренних процессов (набор АТ команд и так далее)
    Если ты согласен с судьбой, то она ведет тебя. Если нет - тащит.

  10. #90

    По умолчанию

    я получил плк-100 с прошивкой 2.10.9. при пере прошивке на версию 2.10.07 перестала работать Usb и не правильно работает Rs232. версию 2.10.9 не нашел. что это за неисправность и как его лечить?

Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. КОНТРОЛЬ
    от semenovalexn в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.06.2013, 23:02
  2. ТРМ-138 контроль влажности
    от uagd в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 19:14
  3. Контроль датчиков
    от ivankolya в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 00:08
  4. Климат контроль
    от evgeha в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 13:39
  5. DataRate 2.5 Web-контроль
    от Механик в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 10:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •