Коллеги, имею богатый опыт борьбы с RETAINами в ПЛК ОВЕН,
думал что в M02 решится эта проблема магическим образом, но не тут то было.
Иногда всё-таки теряю "ретэйны".
Закономерный вопроc возник,
только у меня c M02 такое?
Коллеги, имею богатый опыт борьбы с RETAINами в ПЛК ОВЕН,
думал что в M02 решится эта проблема магическим образом, но не тут то было.
Иногда всё-таки теряю "ретэйны".
Закономерный вопроc возник,
только у меня c M02 такое?
Из пяти ПЛК у одного из клиентов за полтора месяца работы ретейн случайно потерялся. Было дело. Только вчера хотел по этому поводу пост запилить )
Как то странное поведение, ну не успел, зачем затирать их?? При след. включении успеет. Вот как то не ладится с retain у овен, я мучаюсь уже 4 года с ПЛК 160, терпения не хватает, в М02 отказался от этой затеи как мог.
ИБП теперь на каждый ПЛК ставить надо? Есть инструкция? Подстанцию для М03 строить не понадобится?
Если у Вас на объекте явные проблемы с питанием, то лучше поставить ИБП. При нормальном питании такая проблема вряд ли повторится (с ретейном).
Что же касается затирания - в новой прошивке мы поправили данный алгоритм. Скоро прошивка появится на сайте.
В ПЛК160 ретейн записывается с помощью аккумулятора. В этом скорее всего и проблема, ведь аккумулятор не вечный.
Обновите прошивку контроллера до версии 0.3.72. Во вложении файлы для обновления с помощью UpdateCore. Инструкция внутри.
В 0.3.72 проблемы с retain устранены. На производстве новая прошивка уже внедрена. На сайте появится в ближайшее время.
Проверил - у меня скачивается. Попробуйте взять прошивку с сайта: http://www.owen.ru/catalog/programmi...lk110/87310138
Кстати да! Заметил, что траблы проявляется именно при сбое по питанию, которые может и скачками сопровождаются, при плановых корректных вырубонах всё ок!
За прошивку спасибо! Отлично! Буду пробовать!