Хорошо, спасибо. А вот алгоритм данного ТРМ интересно какой? Допустим нам надо 50 Гр. Сначала температурный контур доводит температуру до 50, только затем подключается контур влажности - начинает срабатывать клапан воды, чтобы поддерживать определённую влажность?
В ТРМ 2 канала. Работают абсолютно независимо друг от друга. Как зададите, так и будет.
Почитайте РЭ.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
сегодня пришла информация: температура 45-50 Гр, влажность 75-78
Коллеги, помогите пожалуйста с подбором оборудования для растоечного шкафа.
1) Значит выбираем двухканальный (температура и влажность) ТРМ http://www.owen.ru/catalog/izmeritel...2trm1/opisanie с буквой Р. Релейный выход для вкл/откл пкскателя подачи напряжения на ТЭН. Катушка этого пускателя на какое напряжение? т.е. какой ток выдержит выходной реле ТРМа?
2) имеем клапан вкл/откл подачи воды (от 220 В), тоже выход ТРМ выбираем Р?
3) датчик влажности http://www.owen.ru/catalog/promishle...vt100/opisanie Для него надо какое дополнительное напряжение питания, или просто подсоединяем к входу ТРМ?
4) какой датчик температуры посоветуете? максимальная температура 60 Гр.
Спасибо за помощь.
Добрый день.
1. Пускатель проще всего взять на 220В переменки. Выходное реле ТРМ (по паспорту) держит 8А переменки 220В. На практике конечно так жёстко не эксплуатируют. Так что пускатель средних размеров потянет свободно.
2. Аналогично первому, проще тип Р.
3. Для датчика желательно отдельный блок питания на 24В. Лучше не меньше 0.5А. Встроенный БП ТРМ не вытянет такой датчик и по входам и по питанию.
Схемы подключения датчиков с токовым выходом расписаны в РЭ ТРМ.
4. Зачем Вам ещё один датчик температуры? У датчика ПВТ100 есть выхода по температуре и по влажности отдельно. Если мерить что то ещё, нужна ещё одна ТРМ.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
О! я не знал. Всё понял. Один датчик влажности используем, кот ещё и мерит температуру? Отлично, ещё проще. А блок питания на 24 В - стабилизированный источник питания? питает датчик влажности? Хорошо. А про 8А 220 В - имеете в виду катушку пускателя? В шкафу ещё используют вентилятор, ч.б. равномерно распределять по всему объёму. Как Вы думаете, мож поставить токовое реле на случай выхода из строя вентилятора? Или уж не надо слишком заморачиваться?
Блок питания обычный, типа БП15Б-Д2-24 http://www.owen.ru/catalog/bloki_pit...atiki/10656730
он как раз на 0.63А, хватит. Использовать можно и для питания самого датчика и для питания токовой петли для ТРМ.
про 8А 220 В - это то, что может выдержать контакт реле ТРМ. То есть ток катушки Вашего пускателя, не должен превышать 8А. Обычно ток катушки не больше 0,5А (и то уж слишком).
Что Вы подразумеваете под токовым реле для вентилятора, честно говоря не понял. Если Вы имели ввиду тепловое реле по превышению тока, то его на вентиляторы обычно не ставят, конечно если Вы не опасаетесь его заклинивания.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Что такое токовая петля для ТРМ?
Ну, допустим вентилятор остановился (вышел из строя), то ток цепи вентилятора будет равен нулю. Есть такие токовые реле, кот отслеживают ток и своим контактами дадут сигнал в схему управления, что вентилятор не работает. Ну, может это тут лишнее.
При подключении датчиков с выходом 4-20ма образуется ТОКОВАЯ ПЕТЛЯ. Блок питания - транзистор датчика - измеритель на входе ТРМ.
Вы только не обижайтесь.
Судя по всему у Вас не очень большие познания в области автоматики и электроники. Может быть Вам привлечь местного человечка, разбирающегося в этом. Оборудование всё таки набирается не такое дешёвое, при неправильном подключении можно и попалить. Придётся по новой покупать.
Подобрать то оборудование помогу (поможем), а вот слпливать то в кучку уже на месте придётся. Если не секрет, откуда Вы?
А с вентилятором, как хотите. Я в принципе считаю излишним.