  1. #3251

    По умолчанию

    Приложите ваш проект (выполните Проект - Экспортировать), укажите путь к проблемному журналу.
    Спасибо.

  2. #3252

    По умолчанию

    Проблему решил. Удалил из дерева объектов события, в которых были вписаны сообщения об авариях и создал новые. Всё стало нормально. Подозреваю, что проблема возникла из-за копирования сообщений об аварии в "шаблон сообщений" "событий". Я копировал и вставлял с помощью клавиатуры (Ctrl+C и Ctrl +V).
    Спасибо.

  3. #3253

    По умолчанию

    Здравствуйте.

    Нужен аналоговый "Антидребезг", т.е. использовать значение только после того, как оно стабилизируется. Готового модуля не нашел (не считая скрипта).
    Отсюда два вопроса:
    1. Какой самый простой способ отследить изменение значения?
      Пока использую связку Значение + Не равно для {Значение, выход повторителя} + Повторитель.
      Ещё пробовал использовать событие с вызовом по изменению входов, задав Значение как источник, или сравнивая метки времени, но не вышло ничего, максимум – событие хаотически пульсирует.
    2. Какой самый простой способ сделать задержку?
      Пока использую отслеживание изменения + Выдержка времени + Задний фронт + Повторитель по условию.
    Как-то громоздко выходит, а надо много раз.

    Спасибо.

  4. #3254

    По умолчанию

    Или ФБ "Фильтр 1 порядка" или скрипты. Или как - из набора элементов.
    Спасибо.

  5. #3255

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста возможно ли в скаде стандартными средствами вытянуть из dword два worda?

  6. #3256

    По умолчанию

    Тогда другой вопрос.
    Используем MasterSCADA v.3.6.0.47575 и Modbus MasterOPC v.3.1.10.
    И есть устройства, которые или иногда сбоят по связи (до 5-10с), или вообще отключены специально.
    Поэтому в архив значений и сообщений генерируется прорва данных, хотя пользы от того нет.
    Причём у команд используется обратная связь, потому что те же ТРМы могут и локально управляться. На отключенных устройствах MasterOPC пытается постоянно эти теги записать (да, знаю, что так он работает), но ещё эти теги периодически отказываются с хорошим качеством.
    1. Как сделать скаду и/или OPC-сервер более толерантным к кратковременным разрывам?
    2. Как правильно вести разработку для плановых отключений устройства?
    3. Как забороть MasterOPC, чтобы недоступные теги не меняли качества?

  7. #3257

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vitorgan Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста возможно ли в скаде стандартными средствами вытянуть из dword два worda?
    Разобрать на биты и собрать снова.
    Можно через ФБ "Распаковка-упаковка", можно через ST, можно через C#, можно через расчет попробовать.
    Спасибо.

  8. #3258

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kail Посмотреть сообщение
    1. Как сделать скаду и/или OPC-сервер более толерантным к кратковременным разрывам?
    Увеличить количество попыток запроса

    Цитата Сообщение от kail Посмотреть сообщение
    1. Как правильно вести разработку для плановых отключений устройства?
    В ОРС сервере, с помощью скрипта server.SetDeviceToOnOff( ); выключать опрос устройства, а в скаде останавливать опрос группы ОРС сервера, используя поле "Опрос по условию" вкладки "опрос".

    Цитата Сообщение от kail Посмотреть сообщение
    1. Как забороть MasterOPC, чтобы недоступные теги не меняли качества?
    Теоретически можно, но это это неправильно.
    Просто выключайте из опроса устройства, которые не нужны.
    Спасибо.

  9. #3259

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Увеличить количество попыток запроса
    Да, это работает, когда нет ответа, но не работает, если произошел разрыв TCP-соединения.

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от kail Посмотреть сообщение
    Как забороть MasterOPC, чтобы недоступные теги не меняли качества?
    Теоретически можно, но это это неправильно.
    Просто выключайте из опроса устройства, которые не нужны.
    А почему неправильно? Мне кажется естественным, что если устройство не отвечает, то все его теги будут неизменно в плохом качестве, а не мигать с BAD на OK. У тегов, из которых только читают, так и происходит, а вот с записью такая вот неприятность.
    Кстати, а почему MasterOPC выдаёт при проблемах со связью BAD, а не COMM_FAILURE?

  10. #3260

    По умолчанию

    Какая у вас версия ОРС сервера? Мы проверили на текущей 3.2.11 - признак качества при записи на GOOD не меняется.
    Попробуйте проверить на текущей версии на 32 точки.
    Спасибо.

Страница 326 из 765 ПерваяПервая ... 226276316324325326327328336376426 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •