Тема: Подбор оборудования для автоматизации котельной

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    19.12.2014
    Адрес
    нижний новгород
    Сообщений
    228

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Бинкевич Игорь Посмотреть сообщение
    В Чем проблема подобных проектов? Безумно сложное программирование алгоритма, программист легко напишет код по точному техническому заданию, но задания нет, есть общие пожелания. Разработчик программы должен еще по взрослому разбираться в особенностях теплотехнических установок.
    Сама схема управления может выглядеть приблизительно так как во вложении, но это общая структура, а далее следует масса подводных камней в особенностях теплотехнических установок. Успехов Вам, может быть, что-то получится.
    ну это совсем круто здесь хватит одной пр200

  2. #12

    По умолчанию

    Про перегрев - контролировать его придется не в подающей линии, а в теле котла. Иначе незбежна авария в случае нарушения циркуляции.
    И второе - задумайтесь, сколько народу угорело в русских селениях с печным отоплением. Не пренебрегайте хотя бы простейшим сигнализатором загазованности. Всего не предусмотришь. Например, попавшей в газоход вороны.
    Накопитель удобно держать недогретым, в случае непредвиденного избытка генерируемого тепла, в качестве буфера. Дабы избежать закипания, если вдруг дровишки слишком калорийными оказались.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от александр 64 Посмотреть сообщение
    ну это совсем круто здесь хватит одной пр200
    Вот, уже ближе к сути вопроса

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    19.12.2014
    Адрес
    нижний новгород
    Сообщений
    228

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Про перегрев - контролировать его придется не в подающей линии, а в теле котла. Иначе незбежна авария в случае нарушения циркуляции.
    И второе - задумайтесь, сколько народу угорело в русских селениях с печным отоплением. Не пренебрегайте хотя бы простейшим сигнализатором загазованности. Всего не предусмотришь. Например, попавшей в газоход вороны.
    Накопитель удобно держать недогретым, в случае непредвиденного избытка генерируемого тепла, в качестве буфера. Дабы избежать закипания, если вдруг дровишки слишком калорийными оказались.
    согласен на все 100

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Про перегрев - контролировать его придется не в подающей линии, а в теле котла. Иначе незбежна авария в случае нарушения циркуляции.
    И второе - задумайтесь, сколько народу угорело в русских селениях с печным отоплением. Не пренебрегайте хотя бы простейшим сигнализатором загазованности. Всего не предусмотришь. Например, попавшей в газоход вороны.
    Накопитель удобно держать недогретым, в случае непредвиденного избытка генерируемого тепла, в качестве буфера. Дабы избежать закипания, если вдруг дровишки слишком калорийными оказались.
    Хорошо. спасибо, тогда ещё теперь нужен датчик загазовонности и оповещение)

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    19.12.2014
    Адрес
    нижний новгород
    Сообщений
    228

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DOLBAK2000 Посмотреть сообщение
    Хорошо. спасибо, тогда ещё теперь нужен датчик загазовонности и оповещение)
    Датчик (сигнализатор) угарного газа ОВЕН ДЗ-1-СО
    http://www.owen.ru/catalog/sensor_CO/kratkoe_opisanie

  7. #17

    По умолчанию

    Хватит ли ПР200? Возможно хватит, но Вы пробовали отладить более или менее сложный проект на ПР200 без ONLINE режима, предполагаемый проект достаточно сложен, для примера у меня есть реализованный на ПР200, только поиск косяков занял у меня неделю рабочего времени.
    Изображения Изображения

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    19.12.2014
    Адрес
    нижний новгород
    Сообщений
    228

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Бинкевич Игорь Посмотреть сообщение
    Хватит ли ПР200? Возможно хватит, но Вы пробовали отладить более или менее сложный проект на ПР200 без ONLINE режима, предполагаемый проект достаточно сложен, для примера у меня есть реализованный на ПР200, только поиск косяков занял у меня неделю рабочего времени.
    не буду спорить все зависит от опыта вот проект похожий только вместо накопителя здесь бойлер горячей воды
    Вложения Вложения

  9. #19

    По умолчанию

    У вас достаточно простой проект, около 10 переменных в программе, в моем проекте их около 100 и отладка программы без ONLINE превращается в «шаманство». По сути Ваш функционал программы мало отличается от стандартного терморегулятора.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от александр 64 Посмотреть сообщение
    не буду спорить все зависит от опыта вот проект похожий только вместо накопителя здесь бойлер горячей воды
    Не могу открыть этот OWL файл, подскажите чем вы открываете его?

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подбор оборудования для автоматизации котла
    от Аннета в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 08:19
  2. Подбор оборудования для автоматизации электрокотельных
    от sokol-off в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 13:18
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.07.2014, 12:53
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.11.2011, 18:12
  5. подбор оборудования для автоматизации теплицы
    от user928 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 16:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •