    Как считываются сигналы с дискретного входа, по-битово или группой за такт работы плк?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yurakir Посмотреть сообщение
    Как считываются сигналы с дискретного входа, по-битово или группой за такт работы плк?
    А какая разница?

    Хороший вопрос "может ли во время работы PLC_MAIN внезапно измениться значение входа. Ну, читаем 2 раза один и тот же вход, и получаем разные значения".
    Скорее всего, в текущих ОВЕН ПЛК так быть не может.

    Ещё вариант вопроса "подали сигнал сразу 2 входа, есть ли гарантия, что PLC_MAIN их увидит оба в одном и том же цикле".
    Тут гарантия вряд ли есть. И даже если просто подать один и тот же сигнал на разные входы, то сами входы могут отработать за разное время => стать видимыми в разных циклах.