Страница 276 из 765 ПерваяПервая ... 176226266274275276277278286326376 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,751 по 2,760 из 7646

Тема: Вопросы начинающего

  1. #2751

    По умолчанию

    Скада систему лучше конечно не использовать для таких целей - для этого применяются контроллеры.
    По остальному мы ответили:
    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Какой в MasterSCADA стоит период опроса изменений в ОРС сервере?
    Если 2 импульса в секунду, то нужно тогда установить опрос 100-200 мс. И аналогичный период должен быть у объектов.
    Спасибо.

  2. #2752

    По умолчанию

    Хорошо тогда другой вопрос. Если я буду использовать в CoDeSys ФБ CTU и на вход буду подавать сигнал с расходомера, то можно как нибудь подать сигнал со SCADA системы на вход PV CTU?

  3. #2753

    По умолчанию

    Конечно - как обычную числовую переменную.
    Спасибо.

  4. #2754

    По умолчанию

    Просто у входа PV стоит тип данных WORD, а какой тогда нужно ставить тип данных в ОРС сервере?

  5. #2755

    По умолчанию

    Беззнаковый короткий целый - uint16
    Подробнее описано в данной документации:
    http://www.insat.ru/products/Univers...en_PLC_1xx.pdf
    Спасибо.

  6. #2756

    По умолчанию

    Добрый день. Вопрос по отчету. Имеется отчет с колонками данных, в ячейки которых имеют формат числовой. Обнаружилось, что если число не более 7-ми знаков, то отображается правильно, если 8 и более - то последняя цифра округляется до 0, то есть вместо 32 838 562 отображается как 32 838 560. Как это можно победить?

  7. #2757

    По умолчанию

    Добрый день еще раз!

    Чуть ранее я задавал вопрос: "Подскажите, пожалуйста, как можно отключить работу Окна сообщений (чтобы оно вообще не появлялось на экране и не подавало никаких сигналов) при помощи внешней логической переменной?".
    Вы ответили: "Так сделать нельзя.
    Можно совсем запретить использование окна сообщений, можно закрывать его из дерева объектов используя ФБ "Состояние окна сообщений"
    ".
    Подскажите, пожалуйста, а как воспользоваться этим ФБ, если у него одни выходы?

  8. #2758

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Hemann Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, а как воспользоваться этим ФБ, если у него одни выходы?
    Разрешение закрытия окна сообщения включается в настройках ФБ.
    Спасибо.

  9. #2759

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    Добрый день. Вопрос по отчету. Имеется отчет с колонками данных, в ячейки которых имеют формат числовой. Обнаружилось, что если число не более 7-ми знаков, то отображается правильно, если 8 и более - то последняя цифра округляется до 0, то есть вместо 32 838 562 отображается как 32 838 560. Как это можно победить?
    У нас все корректно.Какой тип данных у вас задан?
    Спасибо.

  10. #2760

    По умолчанию

    Вещественный,что в 7-ми,что в 8-ми значных значениях

Страница 276 из 765 ПерваяПервая ... 176226266274275276277278286326376 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3