Скажите как поставить счетчик на отказ или ошибку модбас, если я правильно выразился?
Скажите как поставить счетчик на отказ или ошибку модбас, если я правильно выразился?
состояние обмена Вы можете отследить проверяя состояние переменной имя_модуля_Modbus.xError (например MV110_8a_Modbus.xError) и увеличивать лзначение любой переменной при переходе xError со значение False на значение True. (триггер)
Таким образом Вы сможете подсчитать количество раз, когда возникла ошибка обмена.
А просто счётчик CTU для подсчёта разрывов можно применить?ErrLink.jpg
Последний раз редактировалось Eugene.A; 19.10.2015 в 12:23.