не устанавливается. в смысле бит p_sost2.0 не становится 1 в плк.
а вообще сам подход верный?
Подход верный.
И почему у Вас не устанавливается я не знаю. У меня все работает. Может Вы не там смотрите
Исходное состояние
Захват-1.png
Кнопка на экране темная.
Нажимаю кнопку, она становится светло зеленой.
Смотреть результат можно сразу в конфигурации ПЛК p_sost2=1
Захват-2.png
Другое дело, что больше кнопка не работает, нужно или в конфигурации ПЛК вручную изменить значение для p_sost2=0 или действие для кнопки изменить на "Реверс"
что означает меню "чтение" в "переключателе бита"?
Переключатель с подсветкой -два в одном(кнопка + лампа). Опция чтение в настройках относится к лампе. Если ее не трогать, то переключатель будет показывать состояние того же бита, которым управляет. Но можно управлять одним битом, а отображать значение совсем другого, даже в другом устройстве или в самой панели. Для этого нужно поставить галку "Чтение" и указать нужный бит.