2 ПЛК (один мастер другой slave) между собой в таком случае восстанавливают связь через 30 сек максимум. Посмотрите таймауты в OPC, они там велики, как я предполагаю.
2 ПЛК (один мастер другой slave) между собой в таком случае восстанавливают связь через 30 сек максимум. Посмотрите таймауты в OPC, они там велики, как я предполагаю.
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
Вот настройки OPC-сервера:
to_forum.jpg
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
Сделал настройки по Вашему совету - не помогло. Повторы при ошибке сервер не даёт установить в 0, поставил 1.
Логи сниффера прилагаю. После события № 1046 - разрыв соединения, затем пауза примерно 15 сек и вновь кабель был подключен. Когда подключил кабель, к сожалению не отметил событие...
Последний раз редактировалось _Pavel_; 19.07.2013 в 16:02.
Прошу прощения, я выложил ещё один лог в этом посте.
Там есть момент перезанрузки ПЛК.