Показано с 1 по 10 из 1207

Тема: Обновленный ПЛК110?

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2012
    Адрес
    40RUS
    Сообщений
    321

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Время ответа уменьшить до 30-50 мс, повторы при ошибке убрать в 0, переинициализацию через секунд 5. Возможно поможет.
    И пришлите логи снифера, чтобы можно было понять что реально происходит с обменом.
    Логи норм. обмена, ухода в ошибку (выкл. кабель) и до восстановления
    Сделал настройки по Вашему совету - не помогло. Повторы при ошибке сервер не даёт установить в 0, поставил 1.
    Логи сниффера прилагаю. После события № 1046 - разрыв соединения, затем пауза примерно 15 сек и вновь кабель был подключен. Когда подключил кабель, к сожалению не отметил событие...
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt log.txt (174.5 Кб, Просмотров: 162)
    Последний раз редактировалось _Pavel_; 19.07.2013 в 15:02.