Спасибо за обратную связь. Огромная просьба отказавшие блоки выслать в адрес центрального офиса-будем разбираться. Все пожелания к ИБП справедливы и будут устранены в следующей модификации ИБП. Разработка начата.
Спасибо за обратную связь. Огромная просьба отказавшие блоки выслать в адрес центрального офиса-будем разбираться. Все пожелания к ИБП справедливы и будут устранены в следующей модификации ИБП. Разработка начата.
Неужели с 2012 года по сей день ничего не изменилось? Приобретенные в марте 2015 года три ИБП ведут себя одинаково - не запускаются под нагрузкой. Ток нагрузки 280 мА. После отключения нагрузки ИБП запускаются и после подключения нагрузку держат. Нахожусь в растерянности, как поступить: однозначно менять, или на что-то надеяться???)
Последний раз редактировалось OAN; 25.04.2015 в 13:25. Причина: Уточнения
Спасение утопающих дело рук самих утопающих. Надо ограничить пусковой ток нагрузки. Включи последовательно с нагрузкой NTC термистор 10D9, 10 Ом, 2А (http://www.ptkera.ru/products/produc...tor-10d9-10-om ) или обычный резистор 5 Ом, 1 Вт.
Последний раз редактировалось Вольд; 26.04.2015 в 09:52.