  1. #1

    По умолчанию

    Спасибо за обратную связь. Огромная просьба отказавшие блоки выслать в адрес центрального офиса-будем разбираться. Все пожелания к ИБП справедливы и будут устранены в следующей модификации ИБП. Разработка начата.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пугачев Андрей Посмотреть сообщение
    Спасибо за обратную связь. Огромная просьба отказавшие блоки выслать в адрес центрального офиса-будем разбираться. Все пожелания к ИБП справедливы и будут устранены в следующей модификации ИБП. Разработка начата.
    Неужели с 2012 года по сей день ничего не изменилось? Приобретенные в марте 2015 года три ИБП ведут себя одинаково - не запускаются под нагрузкой. Ток нагрузки 280 мА. После отключения нагрузки ИБП запускаются и после подключения нагрузку держат. Нахожусь в растерянности, как поступить: однозначно менять, или на что-то надеяться???)
    Последний раз редактировалось OAN; 25.04.2015 в 13:25. Причина: Уточнения

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OAN Посмотреть сообщение
    Неужели с 2012 года по сей день ничего не изменилось? Приобретенные в марте 2015 года три ИБП ведут себя одинаково - не запускаются под нагрузкой. Ток нагрузки 280 мА. После отключения нагрузки ИБП запускаются и после подключения нагрузку держат. Нахожусь в растерянности, как поступить: однозначно менять, или на что-то надеяться???)
    Спасение утопающих дело рук самих утопающих. Надо ограничить пусковой ток нагрузки. Включи последовательно с нагрузкой NTC термистор 10D9, 10 Ом, 2А (http://www.ptkera.ru/products/produc...tor-10d9-10-om ) или обычный резистор 5 Ом, 1 Вт.
    Последний раз редактировалось Вольд; 26.04.2015 в 09:52.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Спасение утопающих дело рук самих утопающих. Надо ограничить пусковой ток нагрузки. Включи последовательно с нагрузкой NTC термистор 10D9, 10 Ом, 2А (http://www.ptkera.ru/products/produc...tor-10d9-10-om ) или обычный резистор 5 Ом, 1 Вт.
    Спасибо за ответ. То, что нужно было ограничить пусковой ток понятно. Не понятно почему в самом устройстве это не предусмотрено по заводу.

Похожие темы

  1. ОВЕН ИБП60Б-Д9-24
    от CEkip в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.06.2012, 22:59
  2. ИБП60Б - глюк или так должно быть.
    от llx89 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 12:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •