Тема: Линейка модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    02.12.2018
    Адрес
    Алтай - Сахалин
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    Добрый день. Подскажите пожалуйста какое минимальное время обновления выходов у модуля МУ210-502. В технических характеристиках ни в документации ни на сайте не нашел. Потестировал у себя - на вид больше секунды, это нормально для него или копать в сторону связи.
    Управляю ПЛК160 по ModbusTCP, время обновления 10мс, ошибок связи нет.
    Для текущей задачи в притык хватает, но думал использовать как разветвитель токовых сигналов датчиков в качестве расширения аналоговых выходов для ПЛК160 - у которого минимальное время обнавления указано в 100мс. А тут такое.... ((

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Григорий Чумакин Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите пожалуйста какое минимальное время обновления выходов у модуля МУ210-502. В технических характеристиках ни в документации ни на сайте не нашел. Потестировал у себя - на вид больше секунды, это нормально для него или копать в сторону связи.
    Управляю ПЛК160 по ModbusTCP, время обновления 10мс, ошибок связи нет.
    Для текущей задачи в притык хватает, но думал использовать как разветвитель токовых сигналов датчиков в качестве расширения аналоговых выходов для ПЛК160 - у которого минимальное время обнавления указано в 100мс. А тут такое.... ((
    Возможно проблема в том, что запись в выходные регистры модуля идёт по одному (по-моему, групповые запросы не поддерживаются).
    Попробуйте использовать только 1 канал (остальные убрать из конфигурации) - уменьшится время реакции?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Григорий Чумакин Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите пожалуйста какое минимальное время обновления выходов у модуля МУ210-502. В технических характеристиках ни в документации ни на сайте не нашел. Потестировал у себя - на вид больше секунды, это нормально для него или копать в сторону связи.
    Управляю ПЛК160 по ModbusTCP, время обновления 10мс, ошибок связи нет.
    Для текущей задачи в притык хватает, но думал использовать как разветвитель токовых сигналов датчиков в качестве расширения аналоговых выходов для ПЛК160 - у которого минимальное время обнавления указано в 100мс. А тут такое.... ((
    Для однотипных регистров идущих по порядку, в ПЛК1хх, можно использовать STRING, для групповых запросов, ответов. https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post244022
    А вообще ТСР ни разу не быстрее RS485.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.04.2023 в 10:38.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Григорий Чумакин Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите пожалуйста какое минимальное время обновления выходов у модуля МУ210-502.
    Здравствуйте!
    В МУ210-502 минимальный период обновления выходов - 200 мс. Информацию в РЭ добавим, спасибо.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

Похожие темы

  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 08:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •