вы не совсем правильно восприняли:
- настройки ШИМ модуля период - 5000 мс, заполнение 200 (1000 мс) - это к вопросу, успевает ли включится реле.
- на осциллограмме 1 деление - это 5 мкс. и если вы заметите на 3-й осциллограмме у Вас в зависимости от длительности накопления энергии, разный уровень выброса энергии.
Ну как бы если току некуда деваться, у Вас напряжение в катушке будет нарастать до бесконечности, пока не пробьёт
Ведущий инженер проектов
Линейки шлюзов сетевых Пх210
Линейки модулей ввода/вывода Мх210
Перестал вообще что-либо понимать.
e.filatov Я сегодня пост сделал. Больше ругался на программу-конфигуратор даже.
Мне тут прилетела одна мысль по поводу того, почему на стенде модули получаетсяч завесить хуже, чем в реальном щите.
Может ты не туда копаем и дело не в Ethernet или проце, а питании? Вот я посмотрел на фотки всех щитов, где модули виснут и вижу, что эта версия может быть возможна (может там где сэкономили на керамике около проца внутри): у всех щитов питание на модули ведётся шлейфом. Это по идее нормально: модули же мало потребляют. Может в этом дело?
Я свои издевательства торможу, пока не соберу и не сдам щиты и не будет денег себе модуль купить.
ВСЕМ. Обещанный пост сделал. Это пост-информация про модули IO для моих читателей, ничего супер-нового вы там не увидите.
Выдаю ссылку: https://cs-cs.net/owen-moduli-vvoda-vyvoda-mx110-mx210
ВНИМАНИЕ: там я матерюсь! Это может быть кому-то неприятно.
Добрый день!
Планируется ли тензометрия в форм-факторе Мх210? Очень надо!
Добрый день!
Прорабатываем этот вопрос. Напишите на почту e.bagaev@owen.ru (Евгений)
Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
Ну, Вы же понимаете, что с темпами ОВЕНа это минимум 3 года. А то и 5 лет.
Вам нужен такой интервал?
А на Ph метрию можно даже не надеяться?