Всем добрый вечер! Имеется ПЛК110-220.32-k(m2), нужно подключить 3-х проводные датчики, (ёмкостный с npn и индуктивный pnp сигналом, оба нормально открытые)?
Всем добрый вечер! Имеется ПЛК110-220.32-k(m2), нужно подключить 3-х проводные датчики, (ёмкостный с npn и индуктивный pnp сигналом, оба нормально открытые)?
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
V5.pdfСпасибо,а я подключаю датчики по схеме (во вложении), в схеме есть ошибка датчики CAP имеет (npn сигнал), а датчики E2B-M12 имеют (pnp сигнал), товарищ один мне нарисовал такую схему подключения, но по ней не получается подключить
Последний раз редактировалось anndy; 03.01.2017 в 23:30.
У Вас же имеется отдельный БП + встроенный в ПЛК - вообще никаких проблем не вижу, я про одновременную работу датчиков с разными структурами выходного транзистора, только по току не перегружайте, особенно встроенный в ПЛК БП! Суть, надеюсь, понятна: например датчики n-p-n запитываем от встроенного в ПЛК БП(так как их меньше), тогда выход "+" этого БП подаём на общий провод дискретных входов(клемма "6"), а датчики p-n-p запитываем от отдельного БП и выход "-" этого БП также подаём на общий провод дискретных входов(клемма "6" ПЛК)!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.01.2017 в 09:39.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Подтяните входы к примеру n канального датчика, через резистор к плюсу.
при срабатывании на входе будет минус.
Лучше ставьте промежуточное реле.
Тогда уж что-то твёрдотельное, типа:
SSR_1.PNG
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Спасибо большое за подсказки! Сделал как вы сказали, ёмкостные датчики подсоединил к БП ПЛК, а индуктивные к отдельному БП и всё заработало корректно!!!