Страница 94 из 172 ПерваяПервая ... 44849293949596104144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 940 из 1712

Тема: Области применения ПР114

  1. #931
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Все это мягко говоря не целесообразно.
    Разве, что так поиграться, типа время убить.
    К тому же давно изобретена полевая шина.

  2. #932
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    ... которой нет на ПР ... а связь нужна.
    Позволю себе самому определять целесообразность используемых решений в своих проектах

  3. #933
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    В этом случае этот опыт будет вам очень полезен:
    http://www.telecomlaw.ru/history/hi_wire.html

    Правда живых участников на форуме не зарегистрировано...

  4. #934
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,126

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    Расстояние пока на столе. Скоро подвезут бухту кабеля - подтыкну 400 метров уже будет что-то ближе к реалиям.
    Связь по аналоговым входам-выходам. Немного помудрить надо с балластным резистором и параметрами входа.
    По расчётной таблице получалось 650 Ом, но не вытягивался верхний уровень 20 мА. Уменьшил до 560. В принципе, можно было в настройках входа задать верхнюю границу измерения чуть больше 1, что пришлось-таки сделать для чёткой детекции логической единицы.
    Вобщем, при использовании токовой петли есть возможность увеличить дальность связи компенсацией сопротивления линии связи балластным резистором и параметром конфигурации входа.
    Скорость передачи изменением уставок времени пока поднять не получилось даже в два раза.
    Уменьшил количество передаваемых входов до 8-ми - стало повеселее.
    На неделе продолжу эксперименты.
    А я думал по цифровых входам\выходам (транзисторным)
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #935
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Цифровые, как раз, в проекте нужнее. Один свободный аналоговый выход есть - зачем оставлять висеть в воздухе.
    С транзисторными чуть позже разберёмся.

  6. #936
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,750

    По умолчанию

    Объясните по аналоговым входам ПР114.

    Имеем границы датчика -40гр - 100гр
    При -40 напряжение на выходе 2,3315 В
    при 100 гр напряжение 3,7315 В
    Датчик имеет линейную характеристику.
    Отсюда вопрос, что вбивать в параметрах "Нижняя граница измерения", "Верхняя граница измерения" ?

  7. #937
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    про нормализацию прочитать чуть выше
    Определить параметры расчётной функции:
    1 - Вычислить наклон характеристики, Вольт/градус Цельсия,
    2 - Вычислить смещение напряжения, при 0 градусов,

    Подставить в формулу 0 и 10.
    Вбить полученные значения.
    Последний раз редактировалось AVF; 04.03.2014 в 14:03.

  8. #938
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Занятные коэффициенты получаются ...
    Что за датчик такой?

  9. #939
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,750

    По умолчанию

    AVF датчик температуры LM335Z, выглядит как транзистор. Просто он выдает напряжение 10 мВ на один Кельвин (у него такая градуировка), Вот и хочется его прцепить к ПР-ке в качестве датчика 0-10В.
    Но вот проблема в том, что ОВЕН как производитель типа за всех позаботился о вводе нижнего и верхнего значения. и возможности сказать, что 2,3315В на входе должно соотетствовать минимальному значению АЦП нельзя, как и верхний предел нельзя пришпилить к верхнему значению АЦП.

    Как вариант можно конечно указать занчения температур от -273,15 градусов до 726,85 градусов. тогда по идее при 2,9815 В будет равно 25 градусам, но это надо будет проверять.

  10. #940
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    А вариантов всего два. Либо будет работать либо нет.

Страница 94 из 172 ПерваяПервая ... 44849293949596104144 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4971
    Последнее сообщение: 25.02.2024, 22:41
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 08:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 22:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 11:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 05:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •