Страница 92 из 112 ПерваяПервая ... 42829091929394102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 911 по 920 из 1270

Тема: ПР205

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    произвели визуальный обзор плат контроллеров которые зависают
    и которые работают нормально (пока работают)

    1. на контроллерах которые зависают есть перемычка (сопля) обведена на фото,
    2. в овен логик в настройках прибора напряжение батареи 0.
    3. в тоже время, в настройках прибора показывает значение 3.2В
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Васильев; 15.01.2025 в 23:44.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Васильев Посмотреть сообщение
    произвели визуальный обзор плат контроллеров которые зависают
    и которые работают нормально (пока работают)

    1. на контроллерах которые зависают есть перемычка (сопля) обведена на фото,
    2. в овен логик в настройках прибора напряжение батареи 0.
    3. в тоже время, в настройках прибора показывает значение 3.2В
    По первому пункту: в моих ПР205 тоже есть такая "сопля"
    По второму пункту, я так понимаю это для того чтобы передавать это значение в какую-то сетевую переменную. Это лишь настройки прибора. и там никак не может быть текущего напряжения.
    В OwenConfigurator можно посмотреть актуальные состояния и настройки вашего ПР205.
    Изображения Изображения

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2012
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    261

    По умолчанию

    Я внимательно слежу тут за монологом человека, который имеет проблемы с ПР205 и почему-то безуспешно взывает к специалистам ОВЕН, от которых никакой реакции не видно. И такое отношение заставляет задуматься. У меня сейчас как раз этап выбора между ПР205 и "другим контроллером". На ПР205 я уже сделал пробный проект и, с оговорками, успешно. И теперь мне нужно решить, буду ли я ставить этот ПР205 на следующие несколько десятков установок. Но вот я вижу, человек поставил уже и имеет проблемы и что от ОВЕН? Да ничего. И в моем случае шансы ОВЕН тоже тают прямо.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
    Я внимательно слежу тут за монологом человека, который имеет проблемы с ПР205 и почему-то безуспешно взывает к специалистам ОВЕН, от которых никакой реакции не видно. И такое отношение заставляет задуматься. У меня сейчас как раз этап выбора между ПР205 и "другим контроллером". На ПР205 я уже сделал пробный проект и, с оговорками, успешно. И теперь мне нужно решить, буду ли я ставить этот ПР205 на следующие несколько десятков установок. Но вот я вижу, человек поставил уже и имеет проблемы и что от ОВЕН? Да ничего. И в моем случае шансы ОВЕН тоже тают прямо.
    Странно. у меня не возникало проблем с поддержкой ОВЕН.И на форуме люди обычно активничают.

  5. #5

    По умолчанию

    На новой версии, что то сделали с компонентами - теперь программа которая раньше умещалась в объеме озу визуализации, показывает переполнение!

    Почему нельзя распределить ОЗУ (расширить ОЗУ визуализации) как нужно пользователю (за счет архива, к примеру который ни кому не нужен, за счет свободного ОЗУ). Теперь к примеру расписание не умещается в рамках одной страницы..
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Васильев; 16.01.2025 в 13:44.

  6. #6

    По умолчанию

    Предложили увеличить толщину рамки вокруг элемента, да теперь видно выбор-
    но такая картинка отталкивает пользователя.. это мое мнение.

    Пора закрывать никому не нужный монолог..
    Спасибо большое!
    Вложения Вложения

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Васильев Посмотреть сообщение
    На новой версии, что то сделали с компонентами - теперь программа которая раньше умещалась в объеме озу визуализации, показывает переполнение!

    Почему нельзя распределить ОЗУ (расширить ОЗУ визуализации) как нужно пользователю (за счет архива, к примеру который ни кому не нужен, за счет свободного ОЗУ). Теперь к примеру расписание не умещается в рамках одной страницы..
    Попробуйте заменить все статичные тексты и рамки на всего одно изображение (картинку) - может поможет...

  8. #8

    По умолчанию

    Доброго времени суток всем. СкажитеБ пожалуйста, возможно вопрос был, но не нашёл ответ, как отключить подсветку у экрана на ПР205? Именно подсветку, а не выключить экран. Прибор стоит и работает, обращение к нему раз в неделю, а то и реже. Хотелось бы продлить срок службы подсветки.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,911

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ochkarik Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток всем. СкажитеБ пожалуйста, возможно вопрос был, но не нашёл ответ, как отключить подсветку у экрана на ПР205? Именно подсветку, а не выключить экран. Прибор стоит и работает, обращение к нему раз в неделю, а то и реже. Хотелось бы продлить срок службы подсветки.
    Попробуйте
    Безымянный.png

    Вдруг, исправили это https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post439780
    Последний раз редактировалось Dimensy; 19.01.2025 в 09:17.

  10. #10

    По умолчанию

    Я так и делал, но выключается экран, Подсветка остаётся. Мне же Выключить подсветку нужно. Хочу сохранить срок её службы. Зачем она горит, если экран не показывает. Может кто-то с Овена объяснит в чём логика?

Страница 92 из 112 ПерваяПервая ... 42829091929394102 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •