Страница 9 из 15 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 144

Тема: Прошивка Мх110

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel_NSK Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Имею прибор МВ110-224.2а.
    Прошивка v1.06

    Датчики 4-20. давление 0-1,6; температура -50-100;

    Настроил в конфигураторе параметры.
    Все Ок, но второй канал (вход), вообще ничего не кажет подключал сопротивление через мультиметр.
    Первый канал работает второй нет
    Все нечего но я на объекте в тундре, и заменить нечем.

    Хотел прошить новой прошивкой но у меня из приборов с 485 интерфейсом только мокса 1100, delta- ifd6500.
    через них не хочет прошиваться.

    Собственно вопрос как проверить вход можно еще, и можно ли прошить не имея прибора преобразователь
    интерфейсов АС3-М (как указанно в описании), указанными выше преобразователями прошить не получилось
    Если один из каналов не работает, то вряд ли перепрошивка поможет.
    В конфигураторе какие настройки указаны для каналов?
    Желательно приложить скриншот из конфигуратора.
    Как подключаете датчики к прибору? Желательно, приложить схему, хотя бы от руки.

    Проверяли ли ток мультиметром, при подключенном к модулю датчике? Ток лежит в диапозоне 4-20 мА?

    Для перепрошивки подойдет и преобразователь RS485 на USB, например, ОВЕН АС4.
    Но преобразователь не обязательно должен быть нашего производства, подойдут и другие.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте, на МВ110-224-8А появилась ошибка связи с АЦП, решил перепрошить прошивкой с сайта, версии 2.09 на модуле была 2.10. В итоге в процессе пропала связь с устройством.
    Теперь никак не видится а при перепрошивке ругается и не прошивает.

    mv110-8a_v2_09_.png

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от glider80 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, на МВ110-224-8А появилась ошибка связи с АЦП, решил перепрошить прошивкой с сайта, версии 2.09 на модуле была 2.10. В итоге в процессе пропала связь с устройством.
    Теперь никак не видится а при перепрошивке ругается и не прошивает.

    mv110-8a_v2_09_.png
    Здравствуйте. Отсутствие связи с АЦП в подавляющем большинстве случаев говорит о выходе из строя АЦП. Причиной может быть, например, подключение 24 В напрямую на вход без шунтирующего резистора при измерении сигнала 4..20 мА.
    Предоставьте модуль в ближайший сервисный центр для диагностики.

  4. #4

    По умолчанию

    Здравствуйте у меня есть модуль МВ- 110.8А. Есть ли у него возможность подключения датчика температуры с градуировкой 21 (46 Ом)?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    397

    По умолчанию

    Все есть, даже 23, а вот этого(21) антиквара нет,но выход есть подобрать наклон характеристики по таблице и пр, если точность +-град устроит..

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо большое за идею! Как-то сразу не подумал.

  7. #7

    По умолчанию

    Добрый день, коллеги.

    Столкнулся со странностью в МВ110-16Д: при подаче питания постоянно горит светодиод RS-485, конфигуратором виден, состояние входов и счетчиков видно, но параметр "Протокол обмена" - с ошибкой "Не найден дескриптор". Соответственно, по Модбасу прибор не отвечает. Остальные параметры успешно записываются.
    Решил обновить прошивку, но не тут-то было: версия прошивки - 3.06, при том, что самая свежая на сайте - 1.11.
    Прошиваться не хочет, вылетает с ошибкой "Не установлена связь между прибором и компьютером".
    Прошиваю через переходник USB-RS485; аналогичные действия проводил и на МУ110-16Р, там без проблем все.
    Подскажите, как быть.
    Спасибо.
    1.png

  8. #8

    По умолчанию

    Добрый день!

    2 шт. МЭ110-224.1М через некоторое время перестают опрашиваться по RS-485 (по этому же RS-485 опрашивается ТРМ136 - связь стабильная).
    Пересброс питания +24В восстанавливает связь, но через некоторое время снова перестают отвечать (время всегда по-разному, от 2-3 часов до суток).
    Подскажите, куда начать посмотреть?

  9. #9

    По умолчанию

    Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, найти прошивку на модуль МВ110-224.8А 2013 г. выпуска, версия прошивки 2.07, версию прошивки посмотрел с аналогичного модуля.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexey Borisov Посмотреть сообщение
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, найти прошивку на модуль МВ110-224.8А 2013 г. выпуска, версия прошивки 2.07, версию прошивки посмотрел с аналогичного модуля.
    Вот здесь выложена ваша прошивка https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post138323

Страница 9 из 15 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Прошивка Мх110
    от Vyacheslav_83 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 30.03.2016, 01:01
  2. Конфигуратор Мх110 и АС-4
    от sau7777 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 11:14
  3. ПЛК-304, МХ110,ОП-01
    от Aleksey9952 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.10.2013, 09:39
  4. Конфигуратор Мх110 1.1.0.35
    от Sergey_Byk в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 12:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •