Это наверно правильно было бы у автора спросить, может потому, что в ОЛ года выводятся без тысячелетий, в смысле, для получения реального года приходится добавлять "2000"?
Год.png
Это наверно правильно было бы у автора спросить, может потому, что в ОЛ года выводятся без тысячелетий, в смысле, для получения реального года приходится добавлять "2000"?
Год.png
Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.05.2023 в 09:13.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
В ПР205 год выводится полностью.
2023-05-30_09-20-04.png
Приветствую! Не очень понял как работать с быстрыми входами в режиме счетчика. Задача следующая - к быстрому входу подключен индуктивный датчик фиксирующий прохождение шторки - крыльчатки. Двигатель и счет запускается нажатием кнопки, как только значение счетчика становится больше или равно уставки - двигатель останавливается и счетчик сбрасывается. Собственно не очень понятно как правильно считать импульсы - ставить внешний функциональный блок счетчика либо получать данные из переменной счетчика ? Есть ли пример? Вообще хотелось бы учебный курс по ПР205 с акцентом на ST.....
FDI в ПР205 может работать в 3 режимах, как DI, как Счетчик и как Энкодер. При работе с FDI в режиме счетчик, ПР205 считает импульсы и записывает их в виде целого числа. По сути, не зависимо от времени цикла, есть внутренний алгоритм который сам считает и тебе выдает только готовое число (это я так понимаю, могу заблуждаться). Это число можно обнулять с помощью переменной, которая задается в настройках порта. Дальше остается только решить вопрос с подсчетом, с математической моделью конкретно в нужном случае. Я делал вот так: https://dzen.ru/a/ZFOMAcNBKxr8S41u?share_to=link , правильно это на практике или нет, не знаю, возможно будет полезным.
думаю работа с быстрыми входами унаследована с пр103, там через настройки входов отдельно задаётся режим, а после задания становится доступен счётчик этого входа, сброс осуществляется через переменную,которая привязывается также через настройку входа, есть отдельное видео по пр103
https://youtu.be/qDuiDnuJ5ls
Подскажите, пожалуйста, создал переменные счёт - целое и сброс булевское, настроил вход прибора на подсчёт импульсов. указал сбрасывать, в симуляторе не сбрасывается по переменной сброс. Так должно быть?. Есть задумка с этим прибором. надо разобраться.
Получил ПР205 и думал быстренько "загрызть очередную собачку".
Как и с ПР200 ранее. А фиг там. Разные области задания переменных...
Да и вообще, много неочевидного, и не прописанного в документации.
Все выходные пошагово по железу, и по крупицам документации.Я делал вот так: https://dzen.ru/a/ZFOMAcNBKxr8S41u?share_to=link , правильно это на практике или нет, не знаю, возможно будет полезным.
Ваша статья весьма полезна оказалась! Спасибо!
Вот такого, популярного и общего описания и не хватает ОВЕНАМ.
Но они сидят в своих танках, и даже в HELP не могут толком ничего прописать.
Я так понимаю,что изменения уставок с помощью переменных (энергонезависимых) через экран реле не завезли еще? Ведь при исчезновении напряжения питания самого реле ,значения уставок сбросятся в ноль,а при восстановлении питания прога отработает черт знает как,что делать?
Любая переменная привязанная к элементу ввода на экране становится энергонезависимой
Менеджер по продукту | Owen Logic