Страница 89 из 159 ПерваяПервая ... 3979878889909199139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 881 по 890 из 1823

Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexBut Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Часто выпадают сообщения с указанием ID элемента или параметра(например форматирование невозможно и ID).
    Но как найти что это за параметр-элемент в проекте по его ID?
    В настройках среды во вкладке разное включите галочку "служебные свойства". После этого в свойствах элементов в служебных свойствах появится поле Id. Поиск можно сделать через запрос на вкладке "Таблица".

    Изменением служебных свойств можно наделать ещё больше ошибок.
    Поиск не всегда находит элемент по его Id (особенно если он удалён, а ссылки на него где-то зависли).
    Попробуйте использовать Проект -> Проверить целостность проекта, иногда помогает.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexBut Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Часто выпадают сообщения с указанием ID элемента или параметра(например форматирование невозможно и ID).
    Но как найти что это за параметр-элемент в проекте по его ID?
    Здравствуйте.
    В справке: "Поиск элементов".

  3. #3

    По умолчанию

    Что за белый квадрат в панели инструментов контрола "Архивный журнал"?
    Это типа маскировка кнопки "Квитировать страницу? Тогда это плохая маскировка, т.к. подсказка всё равно появляется, а при смене цвета тулбара возникает этот эффект
    изображение_2023-09-13_103839657.png

    UPD: После перезапуска квадрат пропал
    Последний раз редактировалось 1exan; 13.09.2023 в 19:05.

  4. #4

    По умолчанию

    Снасибо, с ID разобрался.
    Возник ещё вопрос.
    Если к System_Bool_Param параметру привязать шкалу DI и сообщение при включении-то не работает
    (в журналах нет ав сообщений)
    (к Value такого параметра привязаться тоже нельзя-ошибка возникает)?

    В то же время привязываю шкалу AI к System_Real_Param и сообщение HiHi (наверно и другие лолы и хаи -не пробовал),
    или просто Bool со шкалой DI-то работает.
    MS4D 1.2

    Спасибо
    Последний раз редактировалось AlexBut; 14.09.2023 в 10:36.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexBut Посмотреть сообщение
    Если к System_Bool_Param параметру привязать шкалу DI и сообщение при включении-то не работает
    Скорее всего из-за статус-кода, нужен "StatusCode: Good".

  6. #6

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Возникает необходимость объединить по или множество битов(тип Bool),
    но булева функция OR имеет только 2 входа и приходиться их размножать, что
    неудобно.
    Есть возможность увеличить число входов функции OR как в MS3?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexBut Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Возникает необходимость объединить по или множество битов(тип Bool),
    но булева функция OR имеет только 2 входа и приходиться их размножать, что
    неудобно.
    Есть возможность увеличить число входов функции OR как в MS3?
    Здравствуйте. Вот пример: MasterSCADA 4D: добавление входов у стандартных функций

  8. #8

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    При отваливании ОРС сервера на экране ничего не меняется, как будто всё в порядке. В Мастерскада 3 в этом случае появлялись подчеркивания у значений. В ситект вообще все элементы с внешними переменными покрываются сеткой. Подскажите, можно ли где-то в мастерскаде 4 поставить галочку, чтобы при отвале связи что-то происходило на экране с элементами?

  9. #9

    По умолчанию

    Доброго всем дня!

    Требуется помощь спецов, вопрос конечно для детского сада, но с моими познаниями в МС4 (да если еще учесть замороченную до дальше некуда скаду) вопрос очень актуальный.
    Суть:
    Через ОРС сервер овен получаю значение от модуля МВ110-8А (8 канал) все ОК!
    555666.png

    Теперь не могу данные получить в МС4D. При запуске исполнения выпадает ошибка как на скрине. Если кого не затрудним, растолкуйте подробнее что не настроил. А если со скринами для наглядности, так вообще буду чрезмерно благодарен.
    7778888.png

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от известь Посмотреть сообщение
    Доброго всем дня!

    Требуется помощь спецов, вопрос конечно для детского сада, но с моими познаниями в МС4 (да если еще учесть замороченную до дальше некуда скаду) вопрос очень актуальный.
    Суть:
    Через ОРС сервер овен получаю значение от модуля МВ110-8А (8 канал) все ОК!
    Теперь не могу данные получить в МС4D. При запуске исполнения выпадает ошибка как на скрине. Если кого не затрудним, растолкуйте подробнее что не настроил. А если со скринами для наглядности, так вообще буду чрезмерно благодарен.
    Вам всё написал, что надо, но вы сделали по своему, потому и не работает.
    Зато вопросы по 3 темам разбросали.

Страница 89 из 159 ПерваяПервая ... 3979878889909199139 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •