Страница 88 из 377 ПерваяПервая ... 3878868788899098138188 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 880 из 4194

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Пытаюсь включить Эмуляцию Online на своем ПК Конфигуратор СП300 выбаёт ошибку и закрывается. Подключение через ТCP .

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,989

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фёдор74 Посмотреть сообщение
    Пытаюсь включить Эмуляцию Online на своем ПК Конфигуратор СП300 выбаёт ошибку и закрывается. Подключение через ТCP .
    В пути установки конфигуратора есть символы кириллицы?

  3. #3

    По умолчанию

    Нет "C:\Program Files (x86)\Owen\Config_SP310_main\SP300.exe"

  4. #4

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,989

    По умолчанию

    Открыты продажи панели СП315-Р.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28535

    Обновлено ПО, документация и примеры.
    http://www.owen.ru/catalog/sensornie...sp3xx/95184166

  6. #6

    По умолчанию

    Добрый день! У нас возникла следующая проблема:
    К панель оператора СП310 по протоколу TCP через конвертеры Modbus RTU/ Internet подключены 8 тепловых установок. Каждая установка состоит из реле ПР110 и регулятора RW55 Siemens которые соединенны между собой по RS 485 Modbus RTU. эти установки поредеют на панель оператора 3 регистра.
    ПР110 передаёт одно слово состояния установки (вкл, выкл) RW55 передаёт в формате REAL температуру.
    Время таймаута каждого подключение установлено 600мс количество запросов 40.
    Проблема в следующим:
    При отключение одного из устройств (отключаем питание одного из конверторов) панель жутко виснет на экране появляется надпись "Соединение", не реагирует на кнопки перехода на другой экран, пропадает связь с другими подключенными устройствами.
    Как с этим бороться?

  7. #7
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,989

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фёдор74 Посмотреть сообщение
    Добрый день! У нас возникла следующая проблема:
    К панель оператора СП310 по протоколу TCP через конвертеры Modbus RTU/ Internet подключены 8 тепловых установок. Каждая установка состоит из реле ПР110 и регулятора RW55 Siemens которые соединенны между собой по RS 485 Modbus RTU. эти установки поредеют на панель оператора 3 регистра.
    ПР110 передаёт одно слово состояния установки (вкл, выкл) RW55 передаёт в формате REAL температуру.
    Время таймаута каждого подключение установлено 600мс количество запросов 40.
    Проблема в следующим:
    При отключение одного из устройств (отключаем питание одного из конверторов) панель жутко виснет на экране появляется надпись "Соединение", не реагирует на кнопки перехода на другой экран, пропадает связь с другими подключенными устройствами.
    Как с этим бороться?
    Это исправлено в новой версии конфигуратора (D3k-5). См. пост выше. Потребуется создать новый проект в новом конфигураторе и копипастом перенести туда содержимое текущего.

    См. видео: https://youtu.be/_C0mZyw0MHs

    Альтернативный вариант, который решит проблему концептуально - использовать панель в режиме slave.

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,989

    По умолчанию

    Пока Учебный центр ОВЕН доводит до ума последние видеоуроки из курса "Панели оператора СП3хх. Конфигурирование и визуализация", мы сделали на коленке видео, в котором рассматривается достаточно часто задаваемый вопрос: как организовать архивацию таблицы тревог на USB-накопитель?

    В данном видео мы рассмотрим, как организовать свою таблицу тревог с помощью элемента Таблица отображения данных, как передать из ПЛК строку с текстом сообщения на панель и как управлять таблицей с помощью макросов, исполняемых в панели:
    https://www.youtube.com/watch?v=BU1ugXRrzg4&t=1s

    Проекты из примера: скачать

  9. #9

    По умолчанию

    Добрый день, у меня такая проблема, с помощью СП310 я считываю температуру с ТРМ201 и мне нужно организовать подсчет времени, сколько времени нужно для того чтобы температура выросла на определенное значение. Со всем функционалом разобрался, но вот никак не получается организовать сравнение двух величин в формате float с помощью макроса такого содержания:
    if (PSW[425]>PSW[423])
    {
    SetPSB(450);
    }
    else
    {
    ResetPSB(450);
    }

    Работает данный макрос не так как мне надо, бит 450 то включается то выключается случайным образом. Как правильно мне организовать такое сравнение?

  10. #10
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,989

    По умолчанию

    Добрый день.

    float занимает два регистра, и в макросе надо явным образом указывать, что вы хотите использовать именно этот тип данных.
    И еще, для использования float'ов в макросе - они должны быть расположены в памяти панели так, чтобы их первый регистр был ЧЕТНЫМ.

    Т.е. вам необходимо считать один из float'ов, например, в регистры PSW422-423, а второй - в PSW424-425.
    Тогда макрос будет выглядеть следующим образом:

    06-04-2018 6-53-31.jpg

    На следующей неделе планируем выложить видеопример, где как раз рассматривается эта задача.

Страница 88 из 377 ПерваяПервая ... 3878868788899098138188 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •