Страница 88 из 421 ПерваяПервая ... 3878868788899098138188 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 880 из 4210

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #871

    По умолчанию

    Здравствуйте! Имеем панель 310Р и блок ввода-вывода МК110 4ДН4Р, не могу никак понять алгоритм настройки(((,
    пока только разбираюсь с ними, в дальнейшем необходимо настройка с частотниками АВВ, блоками ввода-вывода и тд. Пока нужно простейшее, на панели переключатель , который должен включать 1 выход МК. На обоих устройствах выставил одинаковые параметры связи - 9600 , 8, 1, отсутствует. На МК выход - связь по RS485 .На панели модбас мастер, какие цифры нужно ввести в параметрах переключателя на панели, можно пример? вводил разные, ничего не получается,

  2. #872

    По умолчанию

    адрес устройства везде 16

  3. #873

    По умолчанию

    смотрел видео уроки....если возможно можно было бы добавить видеоурок по настройке панели оператора с блоками ввода вывода! Думаю многим бы было интересно!

  4. #874

    По умолчанию

    Добрый день.

    У, нас, собственно, есть пример с этим модулем:
    http://www.owen.ru/uploads/sp307_macrocommunication.zip

    Вам достаточно поменять сетевые настройки и адрес с 70 на 16 (адрес меняется в т.ч. и в макросе).
    А также удалить опрос модуля МВ110-8А.

    Описание для макроса из примера есть здесь:
    http://www.owen.ru/uploads/aip_47_sait_kislov_36-37.pdf

  5. #875

    По умолчанию

    Здравствуйте. Не получается скачать проект с панели СП310Р. Закачиваю проект в панель с возможностью выгрузки, пытаюсь его скачать, редактор выдаёт ошибку и закрывается. В чем может быть причина?

  6. #876

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фёдор74 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Не получается скачать проект с панели СП310Р. Закачиваю проект в панель с возможностью выгрузки, пытаюсь его скачать, редактор выдаёт ошибку и закрывается. В чем может быть причина?
    Добрый день.
    Скорее всего, в пути установки конфигуратора есть символы кириллицы - и причина именно в этом.

  7. #877

    По умолчанию

    При установки конфигуратора он сам создаёт папку на на русском "C:\Program Files (x86)\Owen\Конфигуратор СП300\SP300.exe" . Её можно переименовать?

  8. #878

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фёдор74 Посмотреть сообщение
    При установки конфигуратора он сам создаёт папку на на русском "C:\Program Files (x86)\Owen\Конфигуратор СП300\SP300.exe" . Её можно переименовать?
    Можно переименовать.
    Да, мы знаем об этом поведении - оно будет исправлено.

  9. #879

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Можно переименовать.
    Да, мы знаем об этом поведении - оно будет исправлено.
    Здравствуйте! Поэтому не дает выгрузить проект из панели? (загружена с исходным кодом)
    Еще вопрос. по выше данной рекомендации настроил управление с панели 310 с блоком МК110.
    управляю выходами с переключателя в режиме инверсия. Когда выхода включены имитирую режим аварии(пропадания питания, сначала выключаю питание панели , потом включаю - выхода отключаются.
    Потом выключаю питание МК110 и включаю снова - выхода сначала отключаются потом включаются(нужно чтобы надежно отключились). Возможно ли сделать отключение выходов при пропадании питания и подаче снова?

  10. #880

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений76 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Поэтому не дает выгрузить проект из панели? (загружена с исходным кодом)
    Да, по этой причине.

    Цитата Сообщение от Евгений76 Посмотреть сообщение
    Возможно ли сделать отключение выходов при пропадании питания и подаче снова?
    Управление выходами будет осуществляться исключительно с дисплея панели или по каким-то условиям и алгоритмам?

Страница 88 из 421 ПерваяПервая ... 3878868788899098138188 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •