Буду дальше разбираться - через 10 сек. всё равно ВКп в аварию сваливается.
Тут как-то звучала просьба выдать пример схемы с 3 степенями регулировки, присоединяюсь...
Спасибо!
Буду дальше разбираться - через 10 сек. всё равно ВКп в аварию сваливается.
Тут как-то звучала просьба выдать пример схемы с 3 степенями регулировки, присоединяюсь...
С уважением, Соколов Николай.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: n.sokolov@owen.ru
Добрый день.
Не удалось преодолеть аварию ВКп в ТРМ-1033, 220В.
Интересно, что и в алгоритме 01 и в 02 одинаково - после сброса аварии секунд десять и снова выдаёт аварию.
Di1,Di2,Di4,Di5,Di6 замкнуты (алгоритм 01).
Доброго времени суток.
Чтобы не возникала авария ВКп, нужно выставить параметр "Вр. открытия"=0с.
Об этом указано на странице 26 руководства по эксплуатации ТРМ1033.
С уважением, Соколов Николай.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: n.sokolov@owen.ru
Жаль, что руководство пишут спецы для спецов, а не для пользователей...
(Без обид - это не только к вашим "умникам" относится.)
С Уважением, группа "КИП"
инженер Кириенок Дмитрий Сергеевич
Тел:8-800-775-63-83 (доб.1268)
e-mail: d.kirienok@owen.ru
web: owen.ru
ВКп - норма, а Вп теперь - авария...
И всё же, как избавиться от обоих аварий одновременно - ВКп и Вп?
Добрый день. Проблема с ТРМ1033-220.01.00. Контроллер на объекте был запущен. Работал несколько дней. Потом остановился по сигналу ПОЖАР. После сброса все заработало. Проработал еще несколько дней и опять остановился по сигналу ПОЖАР. Опять же, сбросили и все заработало. В щите никакой пожарки не подключено. В чем может быть дело и как попытаться исправить?
Добрый день. Вероятно, неплотный контакт на первом дискретном входе прибора или повреждение провода, из-за чего сигнал периодически пропадает. Еще могут влиять помехи со стороны другого силового оборудования, но первая причина наиболее вероятна.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"