omelchuk понятно. А то, что встроенный источник имеет напряжение 24В разве не говорит о том, что канал будет работать на данном напряжении ? просто мы меряем 0-10В, ну придет 22 (слабо верится, это только если от LM оторвать провод, так как внутри у него тоже резистивный делитель на выходе стоит). Ну зашкалит показания прибор....
хз. как-то нет желания проверять![]()
Вычитал в РЭ 110-8АС: защита входа прибора до +/-40В, тогда ничего мудрить не надо. Хорошая защита.
Насчёт "хренов" - не буду вступать в бла-бла.....
Какой есть...
Вольд, почитай даташит на LM235.
З.ы. ну и че вы сцепились то ?, все уже выяснили, если есть защита в самом 8АС, то нечего и мудрить, значит все, что нужно для LM это ограничить ток через нее проходящий, чтобы она не показывала температуру самой себя а не окружающей среды.
По крайней мере за полгода у меня к ней нареканий не было.
Выбирал 8АС из соображений именно подключения датчиков 4-20мА и 0-10В без дополнительных схемотехнических доделок.
Если вдруг понадобится RTD подключать, ну куплю 2А или 8А. Но думаю что не потребуется.
Вольд вообще-то я спрашивал про классическую схему БЕЗ стабилитрона при ограничивающем резисторе для LM335 в 10 кОм, учитывая, что ЛМ будет в обрыве.