Уважаемые. Я бы на Вашем месте поступил бы иначе. 24 вольта через резистор, например 1кОм, на стабилитрон 9V1, а потом через 4,7кОм на датчики. То есть простейший стабилизатор, который при обрыве цепи датчика спасёт вход прибора от 24вольт....
Уважаемые. Я бы на Вашем месте поступил бы иначе. 24 вольта через резистор, например 1кОм, на стабилитрон 9V1, а потом через 4,7кОм на датчики. То есть простейший стабилизатор, который при обрыве цепи датчика спасёт вход прибора от 24вольт....
СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!!!!
omelchuk вы бы лучше нарисовали, а то не совсем понятно. Применительно к LM235, 335, 135, а то непонятно, что там должно оборваться...
omelchuk имеет в виду что, если в датчике внутри будет обрыв и не только внутри, то на вход 24в прилетит, что не есть хорошо.....
Набросал по-быстромуLM235.png
простая защита входа прибора от обрыва цепи датчика типа LM235.
Для приборов со входом 0-1 вольт предпочтительнее, на мой взгляд, использовать LM35, но она в таком случае работает лишь в диапазоне 3-100С (хотя этого в большинстве случаев более чем). Защита на двух последовательных кремниевых диодах в прямом включении параллельно входу.
Жаль, она, как ни странно, намного реже имеется в продаже.
omelchuk Какое напряжение будет после резистора 10 кОм, если на входе 24В ?
маленький мини курс. Закон Ома U=I*R. В твоём конкретном с 10Ком и 335. При температуре около 25 градусов на LM будет в районе 3 вольт. На резисторе останется 21. Ток через цепь примерно I=U/R, 21/10000=2mA.
В худшем случае, при обрыве цепи датчика имеем 10ком резистор и входное сопротивление прибора 8АС, по паспорту 200ком. Имеем 24вольта на 210ком. Итого, на резисторе 24/210*10=1,15вольта, остальные 22 с мелочью на входных клеммах прибора. Не знаю, насколько это опасно для 8АС, но в документациях предупреждают....Om.png
Конкретно по вопросу - всё зависит от силы тока, а она связана с сопротивлением всей цепи.
omelchuk понятно. А то, что встроенный источник имеет напряжение 24В разве не говорит о том, что канал будет работать на данном напряжении ? просто мы меряем 0-10В, ну придет 22 (слабо верится, это только если от LM оторвать провод, так как внутри у него тоже резистивный делитель на выходе стоит). Ну зашкалит показания прибор....
хз. как-то нет желания проверять