Почему бы Вам не применить ДИТ-1-Н, установив его на провод амперметра, а сам амперметр заменить (или "разогнать" доп.шунтом на амперметре) на ток полного отклонения 1А?
Или просто последовательно с существующим амперметром вставить ДМТ 100мА или ДМТ 400мА ?
Удобней же будет, чем на шину.
Последний раз редактировалось Ryzhij; 23.02.2014 в 00:16.
Не подойдут. В документации указано слишком высокое сопротивление первичной обмотки 140…160 Ом.
Доброе утро.
Не доконца понял. Из док-ции:
............................
1 ДМТ*** преобразует входной ток в выходной ток, пропорциональный мгновенному значению входного тока («линейный выход»).
2 ДМТ*** RMS преобразует входной ток в выходной ток, пропорциональный среднеквадратичному значению входного тока.
3 ДМТ*** 4/20 (0/20) преобразует входной ток в выходной ток, согласно требованиям к стандартному интерфейсу «токовая петля 4/20 (0/20)», пропорциональный среднеквадратичному значению входного тока.
.............................
1.Выходной сигнал датчиков пропорционален измеряемому току, номинальная величина сигнала (Iвых.ном.) равна:для ДТХ-500 – 100мА, для ДТХ-750 – 150мА: для ДТХ-1500 – 200мА ; ДТХ-1500–300мА ; для ДТХ-3000 – 1000мА;
2.Выходной сигнал датчиков ДТХ-…*/* пропорционален действующему значению измеряемого тока, номинальный выходной ток Iвых.ном. – 20 мА.
3.Выходной сигнал датчиков ДТХ-…RMS пропорционален действующему значению измеряемого тока , номинальная величина сигнала Uвых.ном. – 1 В.
То есть, если заказать с выходом 4-20мА,то датчик будет показывать ДЕЙСТВУЮЩЕЕ значение тока. Да?
А как измерять пульсации?
Совсем запутался.![]()
Да, ну и что? Пусть термин "действующее значение" Вас не смущает, т.к. у Вас род тока постоянный (DC). Для постоянного тока "действующее значение" это просто величина тока.
Точнее говоря, термин "действующее значение" имеет смысл для синусоидального переменного тока, и обозначает величину, эквивалентную силе постоянного тока, который производит в активной нагрузке ту же работу, что и переменный.
Для несинусоидального переменного тока пользуются термиом "среднеквадратичное значение".
У нас же ток постоянный в смысле направления движения зарядов, но переменной во времени силы, с пульсациями.
Тут надо бы позвонить разработчикам и выяснить время усреднения и точность для прибора с нормированным токовым выходом. Не сгладит ли нам выходной преобразователь датчика тока 2-х герцовые пульсации до неузнаваемости?