У меня вообще проблема с тем, что Multi-Protocol Master OPC 5.0.8 на Windows 11, работает с "задержкой". т.е OPC теги обновляются с задержкой 2-3 секунды. Решил попробовать на более новой версии, скачал демку OPC 6.0.15. Сам OPC сервер работает нормально, но Мастерскада 3.12 не "видит" эти теги.
Последний раз редактировалось Evgeny_asutp; 18.03.2025 в 13:32.
В моей программе такая реализация.
Когда Т-1_ручн или Т-2_ручн активируешь у меня открываются клапана и вентиляция.
Стоят ДатчикДавления_Т1 и ДатчикДавления_Т2.
Проблема:
1. Когда активируешь Т-1_ручн или Т-2_ручн без разницы, включаются клапана и вентиляция, спустя 90 секунд, если датчик давления не активен, то должна загореться неисправность и выключится вентиляция. В симуляции так и работает. В реальной жизни там просто перещёлкивается вентиляция -> ошибка -> вентиляция, то есть ошибка не срабатывает. Как можно исправить.