Делаю копку с фиксацией, в привязанном параметре жму галочку - архивировать. Но после перезапуска сервера RT, кнопка выключена. Как сделать что бы после перезапуска скады все нажатые ранее кнопки были нажатыми и не сбрасывались?
Делаю копку с фиксацией, в привязанном параметре жму галочку - архивировать. Но после перезапуска сервера RT, кнопка выключена. Как сделать что бы после перезапуска скады все нажатые ранее кнопки были нажатыми и не сбрасывались?
За восстановление значения после перезапуска отвечает свойство параметра "Сохранять". В категории свойств "Общие". Нужно поставить значение "Да"
Shogun, мне кажется, что архивирование это совсем не то, что вы хотите. Чтобы кнопка была нажатой нужно в контроллере эту переменную сделать retain. Это для того, чтобы она была нажатой после перезапуска контроллера, а можно и не делать, если вы перезапускаете только скаду. Далее для кнопки прописать вход от этой переменной, а не только выход. Тогда всё получится.
Уважаемая тех. поддержка Мастерскады!
Ответьте, пожалуйста, на вопрос в этой теме: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37239
Спасибо!
Добрый день!
Оставьте, пожалуйста, заявку по вашему вопросу на сайте https://support.masterscada.ru/
Продукт менеджер направления СПУ
Доброго дня.
Прошу подсказать кто знает - для параметров, созданных в объекте, исполняемом в задаче экрана, свойство "Сохранять" работает или нет?
Если нет, то как в MS4D штатно реализуется задача хранения настроек для разных клиентов (например: разрешение/запрет звуковой сигнализации - на АРМ нужно чтобы был звук, на удаленном клиенте: да или нет)
Можно ли сделать управляемую настройку так, чтобы она сохраняла свое значение для каждого клиента отдельно?
Друзья, подскажите, что делаю не так. Запускаю Multiprotocol OPC server, запускаю MasterScada 4D RT, запускаю Masterscada 4D Client, окно клиента открывается, проект загружается, но не подключается к Multiprotocol OPC серверу. Если запускать из среды разработки без загрузки конфигурации, то подключение к серверу происходит, все данные отображаются.
Где-то галочку забыл поставить? Спасибо.
Добрый день! Отправьте, пожалуйста, Ваш проект на support@owen.ru.
Продукт менеджер направления СПУ