Страница 7 из 21 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 206

Тема: ТРМ1033 Новый контроллер для управления приточной вентиляцией

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Версия 220В
    Замкнуты DI1 и DI2 с общий1, DI6 с общий2.

  2. #2

    По умолчанию

    Значит, дискретные входы замкнуты неверно. Обратите внимание на схему подключения.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2019-09-30_9-17-34.jpg 
Просмотров:	294 
Размер:	90.6 Кб 
ID:	44861
    С уважением, Соколов Николай.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: n.sokolov@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай Соколов Посмотреть сообщение
    Значит, дискретные входы замкнуты неверно. Обратите внимание на схему подключения.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2019-09-30_9-17-34.jpg 
Просмотров:	294 
Размер:	90.6 Кб 
ID:	44861
    Подключил по схеме, при этом входы показывают DI1=1, DI2=1, DI3=0, DI4=1, DI5=1, DI6=1, а в АВАРИИ: -ПОЖАР, ВКп и Вп, пробовал на 2-х новых ТРМ1033, одна и та же история. В чем может быть дело? Заранее спасибо

    PS Алгоритм 03
    Последний раз редактировалось fgeorgiy58; 07.10.2019 в 20:18.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fgeorgiy58 Посмотреть сообщение
    Подключил по схеме, при этом входы показывают DI1=1, DI2=1, DI3=0, DI4=1, DI5=1, DI6=1, а в АВАРИИ: -ПОЖАР, ВКп и Вп, пробовал на 2-х новых ТРМ1033, одна и та же история. В чем может быть дело? Заранее спасибо

    PS Алгоритм 03
    Устранил проблему, поминая "тихим добрым" словом производителя.
    !!! Может кому то поможет эта история.
    Проблема описана в предыдущем посте.
    Поехали:
    1. Скачал на сайте и установил Конфигуратор вер. 1.16.82.19020. Подключился по USB-miniUSB устройство определилось как PR-200 - драйвера не установились (в инструкции такой вариант не предусмотрен).
    2. Подключился через RS-485 с использованием Болидовского преобразователя - танцы с бубнами ни к чему не привели, аналогично произошло и с Меркуриевским. Косяк: В инструкции нет рекомендаций какой преобразователь нужно использовать.
    3. Вернулся к 1 пункту поискал на сайте драйвер для СОМ порта, нашел вот такой https://owen.ru/uploads/txtlic.php?u...plc1xx_new.zip
    распаковал и установил с диска, СОМ порт установился как PLC100 CDC USB to UART (COMx).
    4.В Конфигураторе нажимаем "Подключить устройство" Интерфейс - "PLC100 CDC USB to UART (COMx)" Протокол только "Oven" (другие не работают), Устройство - выбираем Свое из выпадающего списка, Настройки обмена приводим в соответствие с определившимся в Диспетчере устройств компа СОМ портом, нажимаем "найти" и смотрим результат поиска с "галочкой" в правой половине окна Жмем "Добавить устройство" после добавки жмем "Прочитать значения" и тут (О, чудо!) всплывает конфликтное окно с предложением установить встроенное ПО - жмем согласие, ждем окончания установки и опять "Прочитать значения" - в правом нижнем углу должно будет появиться зелененькое сообщение об успешном прочтении, во всяком случае у меня прочиталось и вышеуказанные проблемы устранились. Возможно есть возможность установки встроенного ПО каким-то сочетанием клавиш на устройстве, но это наверное известно только специалистам от производителя (бизнес есть бизнес).
    Итог: Косяки следующие:
    - неустановленное встроенное ПО
    - отсутствие в инструкции ссылок на вменяемое программное обеспечение.
    - отсутствие в инструкции сведений по установке связи с устройством
    - невозможность запустить оборудование без компьютера.
    В общем из описания можно самим сделать выводы.
    Всем удачи!
    !!! Забыл еще косячок -сброс аварий клавишами не работает, а через конфигуратор сбрасывает
    Последний раз редактировалось fgeorgiy58; 08.10.2019 в 13:43.

  5. #5

    По умолчанию

    Доброго времени суток, fgeorgiy58.
    Проблема, которая у Вас была, решалась одним лишним нажатием кнопки на приборе. В ТРМ1033 есть такая функция как «Сброс аварий».
    При первом запуске прибора Вы наверняка пытались перевести его в режим работы, не до конца подключили все датчики (дискретные и аналоговые)
    или подключили их неправильно, что спровоцировало аварию. Это абсолютно нормально на этапе наладки. Далее, зашли в журнал аварий, увидели,
    что есть авария по ВКп, Вп и Пожар. Замкнули эти входа и выставили настройки, которые рекомендовал поставить инженер группы тех.поддежки Николай Соколов
    (из поста выше). Но авария не сбрасывалась. Потому что для сброса необходимо было зайти в Меню/Аварии/Тек.Состояние/Сброс Аварии нажать «SEL», стрелку
    «Вверх» или «Вниз» (на что указывает стрелка в РЭ) и затем «OK».
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Сброс аварии.png 
Просмотров:	139 
Размер:	27.4 Кб 
ID:	45044
    Перезапуск по питанию тут не поможет, потому что режим работы сохранится. Об этом тоже говорится в РЭ, абзацем ниже.
    Тут есть два варианта: а) Вы не пробовали делать сброс вообще б) Сделали его не нажав стрелку.
    Таким образом сбросить аварию не вышло и Вы решились на радикальный шаг – перепрошивка прибора.
    Теперь по поводу самой процедуры прошивки через конфигуратор.
    Существует отдельное руководство по работе ТРМ1033 с конфигуратором, вот ссылка
    https://owen.ru/documentation/641
    1) В «инструкции по работе ТРМ1033 и универсального конфигуратора» действительно не предусмотрен вариант, что ПК может не определить устройство, хотя такие ситуации изредка,
    но возникают – спасибо за замечание добавим
    2) В инструкции сказано, что нужно использовать кабель USB A – miniUSB A, про RS-485 там ни слова. По этой причине и про преобразователь ничего не написано – нет смысла в этом.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	USB.png 
Просмотров:	106 
Размер:	23.8 Кб 
ID:	45045
    3) Протокол, который необходимо использовать указан в руководстве по работе ТРМ1033 с конфигуратором, это действительно «ОВЕН».
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	протокол.png 
Просмотров:	111 
Размер:	39.1 Кб 
ID:	45046
    4) Действительно, в руководстве по работе с конфигуратором не даётся ссылки на нужны драйвер – обязательно исправим. С подобными проблемами обращаются редко, повторюсь.
    По поводу итогов:
    1) Встроенное ПО установлено. Необходимо было правильно сбросить аварию.
    2) Поправим, писал выше.
    3) Сведения об установке связи с ТРМ1033 имеются в руководстве по работе с конфигуратором.
    4) См. п.1

    Теперь по поводу того, почему Вам помогла именно перепрошивка. Она помогла не потому что в приборе не было встроенного ПО,
    а потому что при первом запуске прибора, происходит АВТОМАТИЧЕСКИЙ сброс аварии. Об этом говорится в руководстве на ТРМ1033
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Перепрошивка.png 
Просмотров:	143 
Размер:	21.4 Кб 
ID:	45043.

    Еще раз спасибо за замечания, успехов!
    Последний раз редактировалось Кириенок Дмитрий; 08.10.2019 в 14:17.
    С Уважением, группа "КИП"
    инженер Кириенок Дмитрий Сергеевич
    Тел:8-800-775-63-83 (доб.1268)
    e-mail: d.kirienok@owen.ru
    web: owen.ru

  6. #6
    Пользователь Аватар для Юрий-SWN
    Регистрация
    23.07.2014
    Адрес
    г.Ставрополь
    Сообщений
    104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fgeorgiy58 Посмотреть сообщение
    Устранил проблему, поминая "тихим добрым" словом производителя.
    !!! Может кому то поможет эта история.
    Проблема описана в предыдущем посте.
    Поехали:
    1. Скачал на сайте и установил Конфигуратор вер. 1.16.82.19020. Подключился по USB-miniUSB устройство определилось как PR-200 - драйвера не установились (в инструкции такой вариант не предусмотрен).
    2. ....
    3. Вернулся к 1 пункту поискал на сайте драйвер для СОМ порта, нашел вот такой https://owen.ru/uploads/txtlic.php?u...plc1xx_new.zip
    распаковал и установил с диска, СОМ порт установился как PLC100 CDC USB to UART (COMx).
    4.В Конфигураторе нажимаем "Подключить устройство" Интерфейс - "PLC100 CDC USB to UART (COMx)" Протокол только "Oven" (другие не работают), Устройство - выбираем Свое из выпадающего списка, Настройки обмена приводим в соответствие с определившимся в Диспетчере устройств компа СОМ портом, нажимаем "найти" и смотрим результат поиска с "галочкой" в правой половине окна Жмем "Добавить устройство" после добавки жмем "Прочитать значения" и тут (О, чудо!) всплывает конфликтное окно с предложением установить встроенное ПО .......
    К сожаления, на моей WIN10 и этот способ не работает.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Драйвер ПЛК.jpg 
Просмотров:	146 
Размер:	170.2 Кб 
ID:	49128

  7. #7

    По умолчанию

    Дискретные вообще не замкнуты.
    ТРМ-1033-02, 220В.
    Замкнуты DI1 и DI2 с общий1, DI6 с общий2.
    Три датчика NI 1000 на А1 и А2 на общий3, А4 на общий4.
    Всё, остальные входы и выходы пустые.

  8. #8

    По умолчанию

    Добрый день.
    DI1-DI8 - это дискретные входы.
    Замыкать их нужно согласно схеме во вложении. (Обратите внимание, что замыкать DI1, DI2 и так далее с общим не нужно).
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	схема1033входы.jpg 
Просмотров:	161 
Размер:	90.6 Кб 
ID:	44885
    С уважением, Соколов Николай.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: n.sokolov@owen.ru

  9. #9

    По умолчанию

    Т.е. общие соединяется с нулём, а дискретные входы с фазой?

  10. #10

    По умолчанию

    Да. Согласно схеме.
    С уважением, Соколов Николай.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: n.sokolov@owen.ru

Страница 7 из 21 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Управление приточной вентиляцией с электронагревателем
    от turavinin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 11:26
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.11.2013, 12:32
  3. Управление приточной вентиляцией
    от сергей1573980 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 10:35
  4. контроллер приточной вентиляции трм133м-02
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 13:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •