Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 114

Тема: Точки над i c ПЛК110[M02]

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    через конфигуратор?
    Все через ПЛК.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,594

    По умолчанию

    через конфигуратор плк или через библиотеки?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    через конфигуратор плк или через библиотеки?
    Нет библиотеки не использую.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    397

    По умолчанию

    Ужас! как так можно работать - принципиально не покупаю плк-110 м02( с маленькой буквы принципиально) на ПЛК100 11 разных приборов работаетет без проблем через конфигураторе около 2-х лет.. Че там у них смена поколений что-ли. Массово скупаю старые ПЛК100-110.. ТАК-ТО

  5. #5

    По умолчанию

    С середины декабря 2017 года ПЛК110 [М02] с завода поставляются с аппаратными доработками интерфейсного узла RS-485. Если у вас имеются какие-либо проблемы с обменом на образцах более раннего выпуска, можете предоставить ПЛК в сервисный центр для доработки. Контроллер при этом будет обновлен до прошивки 0.3.72.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от monteg Посмотреть сообщение
    У плк110-м02 последовательные порты немного глючат. При некоторый настройках работают очень плохо. Попробуйте поменять частоту на 115200.
    Попробую конечно, посмотрю уровни сигнала на интерфейсе, я всегда ставлю резисторы 120 ом на линиях ПЛК может из-за этого правда резистор ставлю только один на стороне ПЛК. В шкафу провода rs-485 идущие к модулям и ТРМ32 всегда скручивую в витую пару.

    Цитата Сообщение от Евгений Багаев Посмотреть сообщение
    С середины декабря 2017 года ПЛК110 [М02] с завода поставляются с аппаратными доработками интерфейсного узла RS-485. Если у вас имеются какие-либо проблемы с обменом на образцах более раннего выпуска, можете предоставить ПЛК в сервисный центр для доработки. Контроллер при этом будет обновлен до прошивки 0.3.72.
    Контроллеры ПЛК110 М2 ставлю уже третий год подряд в 2016 запустил две объекта работают, только связь постоянно на них рвется по каналу Интернет. В 2017 запустил 3 объекта из них два контроллера были закуплены в январе -феврале эти котельные работают, третий ПЛК закупали июнь-июль отработала с августа по ноябрь без замечаний в ноябре была одна нештатная ситуация связана с уставками ТРМ202 когда видимо после сбоя ПЛК перезагрузился и поменял в ТРМ202 уставки у меня там защита по параметрам в не зоны регулирования(помогла перезагрузка ПЛК), потом тишина до текущего времени. С ТРМ-32.Щ7 периодически раз два в сутки вылазило сообщение о неисправности датчиков температуры на протяжении всего времени, у меня в программе предусмотрен таймер на 15 сек на отсутствии связи по ошибке 81 статуса. На других объектах однотипная комплектация шкафа там такого нет. Вы говорите про сервисный центр хорошо но сколько уйдет времени и как быть с котельной. Кто мне даст контроллер. Прошивку я уже пробовал обновлять до 0.3.72 с ней получается проблем больше описывал уже выше что нет связи с ТРМ202 по записи. Как точно определить дату выпуска ПЛК и ревизию сборки и какая она должны быть на доработанном ПЛК.
    Последний раз редактировалось Адрей; 06.02.2018 в 18:36.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Попробую конечно, посмотрю уровни сигнала на интерфейсе, я всегда ставлю резисторы 120 ом на линиях ПЛК может из-за этого правда резистор ставлю только один на стороне ПЛК. В шкафу провода rs-485 идущие к модулям и ТРМ32 всегда скручивую в витую пару.
    Резисторов, наверно, нужно ставить два, на обоих концах линии. Но это имеет смысл только на "длинных" линиях, хотя бы десятки метров. Если у Вас все в одном шкафу, то дело не в линии.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от monteg Посмотреть сообщение
    Резисторов, наверно, нужно ставить два, на обоих концах линии. Но это имеет смысл только на "длинных" линиях, хотя бы десятки метров. Если у Вас все в одном шкафу, то дело не в линии.
    В линии не должно проблем монтаж добротный, а вот в скорости возможно.
    У кого какой опыт и кто сидит на каких скоростях интерфейса rs-485 c модулями хотел узнать?
    Мне порекомендовали 19200. НО тут же вопрос спорный, все зависит от устройства слева, как кой там кварц и на какой частоте будет точно совпадать частоте заявленной скорости, сам писал проги для микро контроллеров знаком с этой проблемой, а тут кто его знает какой дивайс на какой скорости в точку.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Багаев Посмотреть сообщение
    С середины декабря 2017 года ПЛК110 [М02] с завода поставляются с аппаратными доработками интерфейсного узла RS-485. Если у вас имеются какие-либо проблемы с обменом на образцах более раннего выпуска, можете предоставить ПЛК в сервисный центр для доработки. Контроллер при этом будет обновлен до прошивки 0.3.72.
    Носил контроллер в сервис. В перечне выполненных работ написали, что на верхней плате меняли SA1, DD16, R30, DD15 и доработали среднюю плату. Порты Rs485 стали работать гораздо лучше, можно сказать как надо. И из SysLibCom и Slave-ах конфигуратора. Молодцы допилили.
    Ничего плохого пока не нашел. Хотя Mosbus Slave в режиме RTU на Rs232 в конфигураторе плохо отрабатывает команды групповой записи на 9600 и 4800.
    Про http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=24721
    на Rs232 этот эффект остался, а на Rs485 он "иногда" пропадает, и Modbus.lib работает нормально при "маленьком" мин. времени цикла.
    Последний раз редактировалось monteg; 22.02.2018 в 13:59.

  10. #10

    По умолчанию

    А не мог бы уважаемый ОВЕН выложить методику по самостоятельной доработке, если это доработка, а не замена платы?
    Страна большая, не у всех есть возможность отправить в сервис за разумный срок.

Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СМИ2 Положение десятичной точки
    от Alor в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.04.2015, 20:38
  2. СМИ2 и положение точки
    от ribamuka в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 11:19
  3. СМИ1 не отображает точки
    от Игорек в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 12:27
  4. трм202 - положение десятичной точки
    от GrOV в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 11:49
  5. PLC-150-I-M Точки коррекции
    от Devix в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 14:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •