Кажется разобрался... Проблема связана с отсутствием цифровой подписи у драйвера. Только почему раньше она не проверялась, а теперь проверка включилась остается тайной.
Кажется разобрался... Проблема связана с отсутствием цифровой подписи у драйвера. Только почему раньше она не проверялась, а теперь проверка включилась остается тайной.
Добрый день!
ситуация следующая:
Есть пр200 связанная с облаком на пр происходят действия запускаемые изменением булевых переменных как с самой пр(через меню) так и с облака соответственно при изменение в облаке в меню пр переменная должна меняться так и наоборот .
упаковка распаковка в битовую маску происходит так как на рисунке.
проблема в том что при изменении переменной любым способом (с пр или с облака) происходит постоянное мигание этой переменной.
Подскажите пожалуйста как это исправить
Вот так Обмен битовыми (BOOL) переменными с ПР Slave
Вам смотреть п.3
Обратите внимание на свойство "Запись в конце цикла"
Захват-01.png
Т.е. у переменных на выходе макроса Extract... это свойство должно быть включено.
Ну и естественно в моем примере макросы PACK и UNPACK - в Вашем будут BOOL_INT и Extract
Последний раз редактировалось petera; 23.03.2023 в 11:34.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
для форума2.jpg
у меня работает вот так проверил.
спасибо большое)
у меня нет этого параметра...
Последний раз редактировалось Sailor88; 23.03.2023 в 11:42.
Последний раз редактировалось petera; 23.03.2023 в 11:45.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
переменная АААА-1 выводится на экран прибора посредством ввод/вывод (Boolean) но у нее нет этого параметра...
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Добрый день!
Имеется прибор ПР102-230.2416.01.
Могу ли управлять слаботочной линией 48v 40w?
Понимаю, что прибор рассчитан на 230в. Но ему не все равно, что я буду включать реле? Тем более, вроде бы, мощность копеечная.
Да, 230 относится только к напряжению питания ПР и дискретным входам.
Выходы у данного ПР - релейные (5 А при напряжении не более 250 В переменного тока и cos φ >0,95 или 3 А при напряжении не более 30 В постоянного тока), и что включать, ПР всё равно, лишь бы нагрузка попадала в эти пределы