Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Сами линейки (их 2) работают отлично.Число регистров делал 2 отображает ноли , увеличиваю количество разрядов -отображает ,к примеру ,150294При этом в параметре лпо показывает как положенно в диапазоне параметров3.02-3.03Правда изменяется пропорционально заданию в случае с 16089
    Последний раз редактировалось av-ignatov; 12.09.2022 в 13:03.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,634

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от av-ignatov Посмотреть сообщение
    Сами линейки (их 2) работают отлично.Число регистров делал 2 отображает ноли , увеличиваю количество разрядов -отображает ,к примеру ,150294Правда изменяется пропорционально заданию в случае с 16089
    Вернитесь к такому варианту и попробуйте поставить вот эту галочку:

    2022-09-12_13-00-37.png

    И еще - у параметров, которых в карте регистров указан тип INT32, поставьте галочку Знак.

    2022-09-12_13-03-23.png 2022-09-12_13-03-42.png

    Изменения вносите постепенно - сначала поставьте галочку Расш. word. Если не поможет - то уберите ее и поставьте галочку Знак.
    Если не поможет - поставьте сразу обе галочки.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо большое , заработало.
    Число регистров равно 2 , и расширенный word.Еще вопрос.Вот я беру и записываю функциональной кнопкой в параметр 0-32 свое значение , но оно фиксировано.А как сделать так чтобы менять в процессе эксплуатации?Фактические попугаи заказчика в пар.16.09 теперь пропорционально заданию видны , но предел задания0-32 хотелось бы менять.

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,634

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от av-ignatov Посмотреть сообщение
    Спасибо большое , заработало.
    Число регистров равно 2 , и расширенный word.Еще вопрос.Вот я беру и записываю функциональной кнопкой в параметр 0-32 свое значение , но оно фиксировано.А как сделать так чтобы менять в процессе эксплуатации?Фактические попугаи заказчика в пар.16.09 теперь пропорционально заданию видны , но предел задания0-32 хотелось бы менять.
    Пока не понял, о чем речь. Какой именно параметр вы хотите менять? Какой у него код?

  5. #5

    По умолчанию

    В демо проекте я с помощью кнопки выставляю параметр 0-32 регистр 319.Это я могу сделать единоразово при заливке проекта.К примеру на 50Hz насос качает 30 л/мин.В параметр 0-32 я ставлю 30.Насос оттарирован на 30л/мин при 50 Hz.Они могут поставить и 40 Hz и 22Hz , оператор должен видеть текущий расход в понятных ему величинах , для этого он смотрит параметр 16.09. Поменяли жидкость насос и пр. надо перетарировать показания нужно снова изменить значение параметра 0-32.Вот этот параметр и нужно оперативно менять , а не записывать предустановленные значения.

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,634

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от av-ignatov Посмотреть сообщение
    В демо проекте я с помощью кнопки выставляю параметр 0-32 регистр 319.Это я могу сделать единоразово при заливке проекта.К примеру на 50Hz насос качает 30 л/мин.В параметр 0-32 я ставлю 30.Насос оттарирован на 30л/мин при 50 Hz.Они могут поставить и 40 Hz и 22Hz , оператор должен видеть текущий расход в понятных ему величинах , для этого он смотрит параметр 16.09. Поменяли жидкость насос и пр. надо перетарировать показания нужно снова изменить значение параметра 0-32.Вот этот параметр и нужно оперативно менять , а не записывать предустановленные значения.
    Получается, что регистр 319 вам нужно менять не с кнопки, а через элемент Регистр с галочкой Настр (также, как вы в своем проекте меняете регистр 3029, например).

  7. #7

    По умолчанию

    Сильно прошу пардону.Вы все правильно поняли.Проблема была лишь в том , что я не мог и регистр 3029 сменить , поэтому и изгалялся с кнопкой.У меня оказалось залипает тактовая кнопка SET.Вот теперь все заработало как надо.Спасибо за помощь , вдохнул вторую жизнь в панель.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2020
    Адрес
    Сосновый Бор, Лен. Область.
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Всем добрый день.
    Есть вид панели смотри рисунок.
    Вот возник вопрос: Панель работает по Modbus.
    Панель встроена в шкаф, в шкафу есть контроллер он по Modbus передает на неё данные.
    Суть вопроса я сформировал правый индикатор вверху он сигнализирует от что связь есть (горит когда обмен идет, если нет связи он погашен).
    У меня сложилась ситуация связи нет (ну обрыв например) а индикатор (справа) горит.
    Как показать на самой панели что связи нет? На что оператор должен обратить внимание.
    Тут есть сложность у оператора есть только шкаф, никаких армов рядом нет.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg Vop.jpg (42.9 Кб, Просмотров: 29)

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от JohnChaban Посмотреть сообщение
    Всем добрый день.
    Есть вид панели смотри рисунок.
    Вот возник вопрос: Панель работает по Modbus.
    Панель встроена в шкаф, в шкафу есть контроллер он по Modbus передает на неё данные.
    Суть вопроса я сформировал правый индикатор вверху он сигнализирует от что связь есть (горит когда обмен идет, если нет связи он погашен).
    У меня сложилась ситуация связи нет (ну обрыв например) а индикатор (справа) горит.
    Как показать на самой панели что связи нет? На что оператор должен обратить внимание.
    Тут есть сложность у оператора есть только шкаф, никаких армов рядом нет.
    Индикатор должен не просто гореть или не гореть, а менять состояние при наличии связи.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2020
    Адрес
    Сосновый Бор, Лен. Область.
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Еще вопрос может ли быть переполнение экрана тревог?

Страница 66 из 80 ПерваяПервая ... 1656646566676876 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4044
    Последнее сообщение: 17.12.2025, 10:15
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •