В сторону вентилируемого шкафа.
По хорошему надо вынести модуль и проверить на сколько плавают показания, измерить температуру в шкафу, заявленный диапазон
работы модуля -40…+55 °С. https://owen.ru/product/moduli_analo...specifications
В сторону вентилируемого шкафа.
По хорошему надо вынести модуль и проверить на сколько плавают показания, измерить температуру в шкафу, заявленный диапазон
работы модуля -40…+55 °С. https://owen.ru/product/moduli_analo...specifications
Последний раз редактировалось kondor3000; 09.07.2024 в 08:00.
В шкафу температура до 45 градусов. Используется в проекте 9 модулей. 4 из них мв210-101. Один настроен на pt100, 2 на 4..20 мА, и один на термопары. Остальные модули работают нормально. Проблема только с термопарным.
Здравствуйте, не получается вывести токовый сигнал у 210-502.
Включили питание модуля и подали + 24 на выход А, -24 на выход С, сигнал пытались ловить на выходе В, последовательно поставив резисторы суммарно было 480 Ом.
В проекте применяли таргет-файл для 210х, то есть на Ethernet ставили мастер модбас TCP, а на него уже модуль MU210_502. Связь по TCP была, потому что схожим образом настраивали модуль ввода 102, и там получалось.
Писать пытались в переменную, замапленную на канал "значение выхода (запись)" запитанного канала.
Ставили значения 600 и 1000.
Ток на выходе не получился.
Можно ли подсказать, что было упущено?
да. Переключен и через конфигуратор и в проекте кодесис
Добрый день, попробуйте следующее:
1. Проверьте, что ни один мастер в данный момент не подключен к модулю.
2. Подключитесь к модулю конфигуратором.
3. Нажмите прочитать значения.
3. В разделе Аналоговые выходы - Настройки аналоговых выходов - Выход X - выберите интересующий вас тип аналогового выхода.
4. Нажмите записать значения.
5. Выключите модуль.
6. Подключите +24В блока питания к клемме AOXА, -24В к клемме AO1C, + мультиметра к клемме AO1B, - мультиметра к клемме A01C.
7. Включите модуль.
8. В конфигураторе нажмите кнопку отслеживание параметров. Удалите все параметры из открывшегося окна.
9. В разделе Аналоговые выходы - Значения аналоговых выходов - Выход X - нажмите ПКМ по параметру Значение выхода в мВ/мкА и добавьте его в отслеживаемые параметры.
10.Вводите значения в окне отслеживаемых параметров. Если значения, которые отображает мультиметр, не соответсвуют значениям, которые Вы вводите через окно отслеживаемых параметров, то смотрите следующий пункт.
11.Обновите прошивку до последней вресии. Актуальные прошивки можете найти по следующей ссылке: https://owen.ru/product/moduli_analo...n_and_software
Инструкция по установке находится в архиве с файлами прошивки.
12. Снова подключитесь к устройству.
13.Нажмите кнопку юстировать устройство. Следуйте инструкциям программы юстировки. Во время юстировки, может произойти такое, что модуль будет выдавать значения, с настолько сильным отклонением, что программа
выдаст ошибку и не даст записать значения, так же модуль может все время выдавать 0 на выходе. В таком случае, при первой юстировке, введите значения примерно такие, какие программа в данный момент подает на модуль.
Первое значение лучше завысить, но не очень сильно, чтобы программа дала записать подобранные коэффициенты.
14. Запустите повторную юстировку данного канала, в этот раз проведите юстировку по иструкции программы юстировки, вводя значения, которые соответсвуют тем, что вы видите на мультиметре.
После этого модуль должен начать работать корректно.
Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН
всем спасибо.
это просто модуль был какой-то худой.
на другом всё получилось.
Добрый день.