Настраиваю связь по Modbus TCP между Masterscada 4d и удаленным контроллером. Данные в контроллере находятся в области %MW.
Пытаюсь настроить чтение аналоговых и дискретных сигналов в модуле Modbus TCP:
DI - тип значения: логический, тип ячейки: регистр хранение
AI - тип значения: вещественный, тип ячейки: регистр хранение
В каком виде надо записывать адрес ячейки?
Допустим для DI со стороны контроллера адрес %MW1000.01, для AI %MW1100.
Возможно ли такое чтение DI сигналов? Или надо читать слово и программно разбивать по сигналам?
это внутри контроллераДанные в контроллере находятся в области %MW
Для Modbus данные должны быть в регистрах, или связаны с регистрами...
Переформулирую вопрос.
Контроллер, с которым связываемся, отдает все данные через Holding registers: и аналоги, и дискреты.
Если в данном случае адрес для AI в Masterscada записывается как 40001 для 0 регистра, то можно ли прочитать отдельные DI из этой же области или надо читать словом и программно разбирать на биты?
Настройка внутри контроллера не наша, поменять не можем.
в принципе в мастерскаде можно посмотреть что именно она шлёт в порт. для этого надо подключиться putty в режимер raw по порту 31550 и там дать команду о
https://www.youtube.com/watch?v=xBIJ3ZOO08E - 3:34
.
Здравствуйте!
Подскажите, как импортировать в проект иконки?
СмирноваЛС если данные отдаются полностью через Holding то у вас как бы два варианта.
1. ПЛК, использует регистр для одного bool (есть и такое, например у Beckhoff)
2. ПЛК использует целиком WORD и надо разбирать по битам
При чем оба варианта на совести программиста, который писал программу в ПЛК...
Вообще если ПЛК свободно программируемый может быть как угодно, тут нет однозначного лекарства
Ни у кого не возникало проблем в новых версиях MScada с изображениями? Работала в 1.2.14 всё нормально было, поставила более новую (понадеялась на оптимизацию работы) - теперь вместо подставленных изображений в среде разработки только серый значок иконки из палитры. В режиме РТ всё нормально.
Коллеги, доброго дня.
Всякий раз при смене пользователя в запущенном клиенте внизу появляется строка статуса зеленого цвета с надписью "... Подписка журнала восстановлена ..." (полагаю, подразумевается используемый журнал тревог и сообщений).
2 вопроса:
1. Можно ли появление именно этого сообщения где-то отключить, не отключив одновременно все остальные сообщение (например, важные ошибки) в строке статуса?
2. У строки статуса справа есть крестик, который вроде как должен убирать сообщение, по факту он его просто сворачивает, и чтобы окончательно избавится нужно открыть его в панели справа и очистить. Можно ли это как-то настроить так чтобы крестиком (или еще как-то в один клик) сообщения убирались насовсем?