нет там ни какой противофазы, есть одна первичная обмотка сидящая на L и N 6 кВ и 2 вторичные, с которых на каждой снимается по 120В, Но синусоида у них будет совпадать с 6кВ.
Чтобы появилась противофаза нужно чтобы на первичной было 2 обмотки и на вторичной 2 обмотки, вот тогда при подключении возможно появление противофазы.
Трёхфазный трансформатор имеет 12 групп соединения(0-11).
Однофазный трансформатор имеет две группы соединения(0 и 6), если группу соединения умножить на 30, получим в градусах разницу векторов напряжений первичной и вторичной обмоток, короче, вектор напряжения во вторичной обмотке можно сдвинуть на 180 градусов за счёт изменения группы соединения.
В данном случае две вторичные обмотки с группами соединения 0 и 6, вектор напряжения в них будет отличаться на 180 градусов, надеюсь никого не утомил!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
На фотке автомат WEG MDW, Бразилия, так что с зарядкой всё нормально, не сгорит. (смотря в каком городе включили)
Последний раз редактировалось BETEP; 26.12.2021 в 14:05.
Эти подойдут?
http://www.news.elteh.ru/arh/2004/26/03.php
Учтите, автор не блогер на дзене.
Стесняюсь спросить, разве после седьмой редакции появились новые? Сейчас какая действует? Или вы не в курсе, какого года седьмая?
Т.е. вы не читали статью?ЗЫ У Вас к ПУЭ претензии есть?
---------------------
очень мудрый коммент есть
Это про васПУЭ - это библия электриков: Мало кто читал, а из тех, кто читал - мало кто понял. Зато все любят ссылаться и цитировать. Реально понимают только служители культа (технадзор), и то не всегда. Но стоит усомниться - все тычут пальцем и кричат "ЕРЕТИК!" СЖЕЧЬ".