  1. #1

    По умолчанию

    Коллеги!
    Чем поддерживается память в панеле ИП320 после загрузки проекта.
    Если напряжение итания панели пропало, то загруженные экраны стираются?
    Встроеный аккумулятор поддерживает только часы.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,378

    По умолчанию

    orion1961 проект во flash. А разве у нее есть часы?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    orion1961 проект во flash. А разве у нее есть часы?
    Спасибо. Разобрался. Часы есть и они поддерживаются встроенным аккумулятором.

  4. #4

    По умолчанию

    Здравствуйте, столкнулся, неожиданно для себя, со следующей проблемой некорректного отражения данных на ИП320. На ПР102-24.2416.03 использую макрос из стандартных (50М) для преобразования сопротивления датчика ДТС035-50М в температуру. В эмуляторе все ОК. Заданные значения сопротивления соответствуют температуре (см. табл. во вложении). А панель показывает не корректные температуры, они меняются если нагревать или остужать датчик, и не могу разобраться почему это так. Может кто-нибудь подскажет, ткните носом. За ранее спс.1.jpg2.jpgc327c13.pngIMG_20220119_140747.jpg

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,378

    По умолчанию

    snezer добавьте скрин карт Таро еще, может понятнее станет.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    snezer добавьте скрин карт Таро еще, может понятнее станет.
    Не вопрос)))
    Вложения Вложения

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от snezer Посмотреть сообщение
    Не вопрос)))
    Передаёте число с плавающей запятой, это 2 регистра, а количество регистроров стоит 1, и нет галки Float в панели.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Передаёте число с плавающей запятой, это 2 регистра, а количество регистроров стоит 1, и нет галки Float в панели.
    Дак там же преобразование в целочисленное, это же 1 регистр, поэтому и нет галки float

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от snezer Посмотреть сообщение
    Дак там же преобразование в целочисленное, это же 1 регистр, поэтому и нет галки float
    Где у вас преобразование, вы выложили без преобразований и флоат в передаче стоит из ПР1.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.01.2022 в 11:46.

  10. #10

    По умолчанию

    Большое спасибо. Начинал думать в "Вашу сторону", но не хватало информации. Спасибо. Будем "накручтвать" через коррекцию

Страница 62 из 81 ПерваяПервая ... 1252606162636472 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •